凝结水泵在运行中常见的故障有哪些?怎样消除?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-05
凝结水泵在运行中常见的故障及消除的方法有:泵的流量、扬程不够或打不出水。其原因是:泵的吸入管法兰或入口阀门漏入空气,应查找漏气地点,并进行消除;转子转向不对,应倒换电动机三相接线;入口阀门插板脱落或由于检修后吸入侧掉入杂物,或水泵长期低水位运行造成叶轮严重汽蚀,以致损坏,应通过检修修复或更换叶轮。
相似回答
电厂
里
,
凝结水泵
不打水的原因
有哪些?运行中
,机械密封坏了,
怎么
处理?
答:
1、水源无水
;2、泵内液体中含有大量空气或水蒸汽;
3、连轴器或键损坏
;
4、叶轮卡住
;
5、泵进口阀门故障或进水管堵塞
;6、电机故障 二、运行中,
机械密封坏了,立即停泵检修,更换机械密封
。
135mw机组
凝结水泵
容易发生
哪些
事故
答:
1、水泵振动大
。可能电机上下轴承磨损了松动了,或电机转子与水泵转子中心发生偏移,或联轴器螺栓(有的是弹性胶圈的)损坏,或水泵本体故障如动静摩擦,或泵内进空气等。2、
水泵出口压力低,出力低
。可能进口滤网堵塞,或者叶轮导叶汽蚀严重流量不足。3、
推力轴承温度高
。可能冷却水量小,轴瓦磨损,油中...
电厂
凝结水泵
不上水的原因
答:
1、水源无水
;2、
泵内液体中含有大量空气或水蒸汽
;
3、连轴器或键损坏
;
4、叶轮卡住
;
5、泵进口阀门故障或进水管堵塞
;6、电机故障 二、运行中,
机械密封坏了,立即停泵检修,更换机械密封
。更多水泵知识www.xyyfdq.com
真空急剧下降的原因
有哪些?如何
处理?
答:
出口压力和电机电流减小甚至到零
)所致。
处理方法是:立即开大水位调节阀并启动备用凝结水泵,必要时将凝结水排入地沟,直至水位恢复正常
。4)低压轴封供汽中断轴封供汽中断的可能原因有:负荷降低时未及时调整轴封供汽压力使供汽压力降低;汽封系统进使轴封供汽中断;轴封压力调整器失灵,...
凝结水泵
不能反转的原因
答:
1、电源接线错误:如果凝结水泵电源的正负极接反了,就会导致其不能正常工作,甚至会损坏电机。2、电机损坏:
凝结水泵的
电机内部存在多个零部件,如轴承、绕组等,如果其中任何一个部件损坏或老化,都会导致电机不能正常反转。3、内部结构
故障
:凝结水泵的内部结构复杂,包括多个机械零件和传动装置等,如果...
汽轮机末级抽气为什么没有逆止门
答:
1
故障
情况汽轮发电机组试
运转
时,汽轮机经中动升至额定转速,初始阶段
凝结水泵
工况正常。
运行
二十分钟左右,发现凝结水泵出压力下降,致使主抽汽器冷却器水流中断,造成抽气器工作失常,危及机组安全,不得不停机检查。整个过程中,凝汽器通过再循环门的调节,其水位一直保持在正常水位下运行。2故障分析...
凝汽器中不
凝结
气体是
如何
形成
的?
对凝结换热会
有哪些
影响?
答:
1.
凝结水泵故障
掉闸;2.凝结水泵轴封或进水部分漏空气,造成水泵打不出水;3.凝结水泵进口滤网脏污堵塞;4.凝汽器结垢,导致
运行
效率下降等。影响就是凝汽器工作效率、性能下降,进而影响效益。如果严重的话还可能造成设备损坏,甚至发生危险。所以故障要及时排除。如果是结垢严重,建议立即进行凝汽器清洗...
汽镇阀关着真空度反而高
答:
真空系统严密程度与泄漏程度可以通过定期真空系统严密性试验进行检验。若确认真空系统不严密,可用蜡烛或专用的检漏仪器检测各负压管道、阀门以及凝汽器本体,发现漏泄点及时
消除
。 (2) 凝汽器水位高。凝汽器水位升高往往是因为
凝结水泵运行
不正常或
水泵故障
,使水泵的效率下降。此时应启备用泵,将
故障泵
停...
凝结
器系统包括
哪些
阀门?
答:
(1)、原因:当循环水量不足时,汽轮机产生的泛汽在
凝结
器中被冷的量将减小,进而使排汽缸温度上升,凝结器真空下降,造成循环水量不足的原因可能是循环
水泵
发生
故障
;循环水进水间水位低引起循环水泵汽化,使循环水量不足;机组凝结器两侧的进、出口电动门未开到位;在凝结器通循环水时,系统内的空气未排完。(2)、象征...