消防水压标准多少公斤

如题所述

一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。

公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。

高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m。

扩展资料

注意事项

1、安全防护

作为消防水源在技术上最大的问题就是安全防护问题。在一般的设计中,消防以生活用水作为水源,生活用水和消防用水可以通过水池、水箱或管道相连通。但当以中水等作为水源时,为了保障生活用水的安全,消防系统与生活供水系统之间不得直接连接。

2、水量保障

中水或循环冷却水与消防用水合建的水池,其容积必须满足建筑设计防火规范的储水量和中水、循环冷却水系统用水要求。水池补水管除满足中水、循环冷却水系统的需要,还必须保障消防规范中规定的对消防系统的补水要求。

3、泵房设计

中水、循环水池水泵房耐火等级符合消防规范要求且有直通室外安全出口时,可将消防水泵房和中水、循环水池泵房合建,但应分开摆设宜于操作。当条件不满足消防要求时,应当独立建造消防水泵房。

参考资料:百度百科——公共消防栓标准水压

参考资料:百度百科——消防用水



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-29

甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。

高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;就是说一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。

随着消防安全管理的规范和完善,由原先的人为观察到仪器准确客观的记录将成为必然趋势,国外的应用已经非常普遍。适用于这个场合的产品可以用消防栓压力记录仪、压力表等。

扩展资料

在建筑最上面有消防稳压系统,稳压系统的压力一般是0.1-0.2MPa之间(1-2公斤)。消防压力按照这个情况增加,建筑高度每增加10米,增加0.1MPa(1公斤)的压力。

例如,建筑高度为50米,那么建筑一层的消防压力为0.5MPa+(0.1-0.2)MPa,也就是0.6-0.7MPa之间。所以,建筑顶层的压力与底部的压力是不一样的。尤其当建筑高度超过100m时,还需要在建筑内分区(层)设置建筑消防供水系统,以减小消防系统底部的压力。

参考资料来源:百度百科-公共消防栓标准水压

第2个回答  推荐于2017-09-18
按照国家规定的标准消防管道强度试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于1.4Mpa, 稳压10min,压降不超过0.02mpa,无明显渗漏为合格;严密性试验为工作压力状态下12h不渗不漏为合格本回答被提问者和网友采纳