8台共1500kW的充电桩,中间接变压器接环网柜,请问分别需要多少平方的铜芯电缆?环网柜大概35kV的。
如题所述
举报该问题
相似回答
...每台120千瓦,从箱式变到电
柜需要多少平方的电缆?
急!!
答:
公式是有的,但是实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积
的铜芯
线可以通过约4.5——5A的电流;那么如 果是单相电路,则每1
KW的
负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约...
充电桩输出120
kw
输入采用多大
平方电缆
380Ⅴ 10
台充电桩
120kw采用多大容 ...
答:
只知道充电桩使用380V供电,没有这个
充电桩的
功率或
需要的
电流,是不能正确选择电线芯线需要多粗的。选择一个用电器需要使用多粗的电线,应先计算出这个用电器需要电源提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导...
7
kw充电桩
60米要用几
平方铜
线?
答:
如果是单相220V不计功率因数,需要6平毫米铜线
。如果是两相380V供电,4平方毫米铜线。
15000KVA
变压器,
供电电压10KV
,需要
高压
多少平方的铜芯电缆?
如何计算
答:
15000/10/1.37/0.85=1300A这个电流太大 建议使用铜牌 非要电缆的话要不升高电压 要不使用使用我公司大电流专用电缆
充电桩
电线可以
中间接
吗
答:
充电桩连接
线
中间接
过影响 接线中间接过会影响寿命。一般情况下
充电桩电缆
拥有良好的绝缘效果,但是在长期的使用下充电桩电缆可能会出现磨损,因此应当定期检查充电桩电缆绝缘部分是否完整和绝缘效果是否良好,开关和插座等不能外...
变压器
到电动机的距离有1000米,5.5
KW
/2
台,请问
选用
多少平方的铜
...
答:
至少35 平方毫米
的铜电缆
。35平方毫米铜电缆千米电阻=(0.017×1000)/35=0.49Ω 11KW电动机 额定电流 约22A,则 电压降 =22×0.49×2=21.56V,使用小于25
平方的电缆
不能正常使用。
...一个电
柜,
从
变压器
拉
电缆
到电柜应该用
多少平方的
线?
答:
距离是多少 这点容量的设备,应该三相设备的吧,如果是三相设备的话 一般正常距离(一两百米以内)。常规的YJV(
铜电缆
)差不多要3*185mm²的