下列关于湿式、干式自动喷水灭火系统报警阀组的保养方法说法不正确的是( )。

A.检查报警阀组的标识是否完好、清晰,报警阀组组件是否齐全,表面有无裂纹、损伤等现象
B.检查阀瓣上的橡胶密封垫,表面应清洁无损伤,否则应清洗或更换。检查阀座的环形槽和小孔,发现积存泥沙和污物时进行更换
C.检查湿式自动喷水灭火系统延迟器的漏水接头,必要时进行清洗,防止异物堵塞,保证其畅通
D.检查水力警铃铃声是否响亮,清洗报警管路上的过滤器。拆下铃壳,彻底清除脏物和泥沙并重新安装

【答案】:B
报警阀组: (1)检查报警阀组的标识是否完好、清晰,报警阀组组件是否齐全,表面有无裂纹、损伤等现象。检査各阀门启闭状态、启闭标识、锁具设置和信号阀信号反馈情况是否正常,报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或积水等情况。 (2)检查阀瓣上的橡胶密封垫,表面应清洁无损伤,否则应清洗或更换。检查阀座的环形槽和小孔,发现积存泥沙和污物时进行清洗。阀座密封面应平整,无碰伤和压痕,否时应修理或更换。 (3)检查湿式自动喷水灭火系统延迟器的漏水接头,必要时进行清洗,防止异物堵塞,保证其畅通。 (4)检查水力警铃铃声是否响亮,清洗报警管路上的过滤器。拆下铃壳,彻底清除脏物和泥沙并重新安装。拆下水轮上的漏水接头,清洁其中集聚的污物。