为什么电缆室外能穿金属导管,电线就不宜穿金属导管
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-26
导管-电线电缆的保护管.
穿管-就是在施工过程中,先按图把保护管敷设好,然后,把电线电缆穿进管子到达用电器
第2个回答 2019-09-29
电缆
穿金属导管
一是固定电缆,二是防干扰,三是抗压,四是防潮。因为电缆使用长,不经常更换,所以金属导管是为了增加其寿命。
电线的话不穿金属导管
首先是因为电线移动性强,有时候会扭曲之类,所以一般不采用金属。
相似回答
单根导线
为什么不能穿
铁管?
答:
不可以的
,民用建筑电气设计规范中明确规定:8.3.4 穿金属导管的交流回路,应将同一回路的所有相导体和中性导体穿于同一根导管内,否则会形成涡流,使得铁管发热,导致电线发热、绝缘加速老化、载流量降低。
为什么
三相或单相的交流单芯
电缆,不
得单独穿于钢
导管
内
答:
单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产生涡流,导致钢管发热引起火灾
,同一回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起涡流发热。
电线导管
与
电线穿
管的区别是
什么
?
答:
穿管时切忌将线路外皮损伤,管道内不要有积水、积液、毛刺等情况。
水泵房
电缆不能
用
金属导管
有明确规范吗
答:
水泵房电缆不能用金属导管有明确规范
。根据查询相关资料,《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002),电缆在接线前应配上合适的包塑金属软管和接头,软管长度要合适。是金属软管不是金属导管。
电缆
过路保护管有
什么
要求吗?
答:
2. 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定,埋地电缆过路段使用的镀锌钢管保护管厚度有具体要求。3. 规范中明确指出
,室外
埋地敷设的
电缆导管
埋深不应小于0.7米,且壁厚小于等于2mm的钢
电线导管
不应埋设于室外土壤内。4.
金属导管
内外壁应进行防腐处理,以提高其耐腐蚀性能。5....
为什么穿金属导管
的交流线路,应将同一回路的所有相线和中性线穿于同一 ...
答:
为什么穿金属导管
的交流线路,应将同一回路的所有相线和中性线穿于同一根导管内?如果是一相串一根金属管或二相串一根金属管,当导线内流过大电流会对金属管产生感应电流,感应电流造成使金属管产生涡流造成发热。如果是高频电流金属管会发红。三相四线合出来串可以消除感应。高频信号线要用双绞线也是这个...
电线
、
电缆导管
和线槽敷设与电线、
电缆穿
管和线槽敷线
什么
区别_百度知 ...
答:
1/电线、
电缆导管
和线槽敷设是指:导管和线槽的安装(即敷设)---就是先预埋"管"2/电线、
电缆穿
管和线槽敷线是指:在管内穿线---就是在预埋好的导管或者线槽内
穿上电线
或电缆。导管或线槽是为了保护电线的
,电线穿
在里面。
为什么不
同回路,不同电压等级和交流与直流的
电线,不
应穿于同一...
答:
根据规范是不允许的 。15 电线、
电缆穿
管和线槽敷线 15.1 主控项目 15.1.1 三相或单相的交流单芯
电缆,
不得单独穿于钢导管内。15.1.2 ( 不同回路、不同电压等级和交流与直流的
电线,
不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一
金属导管
内,且管内
电线不
得有接头。)15.1.3 ...
防火场所
金属
管穿线出至哪项国家标准
答:
《火灾自动报警系统设计规范》。根据查询装修网显示,《火灾自动报警系统设计规范》中不再要求防火场所明敷的穿线
金属
管和金属线槽采取防火保护措施,对
电线电缆
的耐火性能提出了更高要求,需要采用金属管、可挠金属电气
导管
或金属封闭线槽保护,因此防火场所金属管穿线出至《火灾自动报警系统设计规范》。