400kva变压器能吃多少电流

单位有台400kva的干式变压器,经我计算算进功率因素为0.9能承受540左右的电流,不知道对不对,我都吓了一跳。另外变电所温度对变压器使用影响大么,我们只开了两个窗口通风,没有空调。听说去年调试运行了600a两个小时。我觉得室温可能达到35-38度

第1个回答  2020-05-19
400KVA变压器低压侧额定电流是576A。
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流:
口诀:
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
变比10/0.4KV
变压器低压侧额定电流为:400*1.44=576A