99问答网
所有问题
功率650kw,电压380v,长度220米,用多大平方电缆.
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-07-31
功率650kw,电压380v,长度220米,用多大平方电缆.
I=P/√3*380*cosφ=650000/658*0.85=1160A
每相架空钢芯铝绞线≥150mm²×2
追问
是电缆
相似回答
650千瓦
距变压器30米
380v
需要多少
平方
铝
电缆
答:
650千瓦距变压器30米380v需要240平方毫米铝电缆
。650KW用三相动力电,即使用1000A的电流,而1000A的电流需要截面积240平方毫米的电缆两条并联。
...总
功率650KW,
三相五线制,请问:选择
多大
的
电缆线
。请给出计算公式...
答:
L—导线长(m)I=
电缆
截面积×352÷传输距离=A (公式引自《输配电速查速算手册》,P.129)根据输送
功率
计算电流 I=
650
000÷
380
÷3=570A
650KW
电机总线截面积
用多大
的?
答:
朋友,
假如你的供电电压是380伏的那么你必须用不小于140平方的铜线或者电缆
,如果是660伏供电那么用95平方就足够了。你不妨参考参考。
请问本厂用电负荷
650kw
/
380v
距离总电房106
m,
请问用多少
平方
的铜芯电力...
答:
大概需要350-400平的
电缆
650kw
生产线 需
多大
的铜芯
电缆
答:
估算可输送的电流I I=S×352÷L I-电流(A)S—铜芯截面(mm2)L—导线长(m)I=
电缆
截面积×352÷传输距离=A 根据电流计算输送
功率
。(公式引自《输配电速查速算手册》,P.129)
380v电压
输出距离300
米,功率650千瓦
需要怎样的铝芯
电缆
?
答:
假设功率因数是0.8,允许
电压
降30伏,计算如下。线路电阻R=0.0283*300*1.732/S,压降(30)=电流(650000/
380
/1.732/0.8)*R,S>605
平方,
按照简易算法400米以内
,功率
400KW左右的,是多少千瓦就使用多少截面的铝线。
650kw电压
10kv用多少
平方电缆线
?
答:
650KW,电压
10KV可用3*95或3*120的铜芯
电缆
。虽然650KW10KV的工作电流不大约44A,但在高压电缆选取时,还要考虑热稳定等,所以供电局或工厂高压电缆选取一般不低于95平方毫米。
有一工厂负荷在
650KW
左右需二十四小时全运行,请问配
多大
变压器?高压进...
答:
可以考虑选用1000KVA的变压器。但是无论如何选择变压器,其低压侧都要安装电容屏进行无功补偿,使其
功率
因数更高,用电更经济。选用800KVA的变压器,高压侧电流才43.19A,选用35平方毫米的就够用了,但需要计算
电缆
能否满足变压器出口短路时的的动稳定和热稳定,如果还能满足可以选择大一级的电缆。
365米距离3相4线带
650千瓦
的电需要
多大
的
电缆
答:
三相电电流计算:
功率
因数以0.85计算。功率÷
电压
÷根号3÷功率因数
650KW
÷
380
÷1.732÷0.85=1161A 根据
电缆
对照表,需要选择2根300平方的电缆并联使用。
大家正在搜
600a电流用多大电缆380电压
三相200kw380v用多大电缆
380v1300kw是多大的电缆
300kw380v需要多大电缆
300千瓦380v用多大电缆
500千瓦高压电机多大电流
500kw发电机多大电流
50kw380v多少电流
380v最大多少功率
相关问题
220米长,380V,15KV用多少平电缆
总功率660KW 380V 长度大约200m 请问用什么多大...
用电650千瓦,需要多大的电缆线,距离350米
380v,220千瓦需要多大电缆
650千瓦需要多大的吕线电缆
.80kw.220v电压50米以内用多大电缆.
总功率220Kw电压380v需要多粗的电缆?
功率380KW电压380V选用多大电缆怎么计算线