99问答网
所有问题
电接点压力表为什么有时候触头到了 指针上限的 时候不会停
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-08-09
上限触点与指针触点接触不良。电接点压力表设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压。
相似回答
电接点压力表为什么有时候触头到了
指针上限的
时候不会停
?
答:
这是
电接点压力表的触头
接触不良所致。
电接点压力表
低压可以启动高压
为什么不
停止?
答:
电接点压力表控制失灵原因不一定就是电接点压力表。将
电接点压力表的
高压控制线断开(或短路 视控制方案),如果控制系统动作,问题在于电接点压力表,多半是触头接触故障;如果控制系统没有相应动作,则需要检查控制系统。
电接点压力表为什么不
能正常控制水泵的启停?
答:
1、电路连接存在问题
,2、关于电接点压力表量程问题,一般供水有0~1MPa的就够了。3、
泵的功率、扬程选择存在问题
。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。4、以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种情况宜使用变频器与...
电接点压力表
与普通压力表的区别有哪些?
答:
2、原理不同
电接点压力表在压力到达下限时,其活动触点与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。而普通压力表通过表内的敏感元件--波登管...
电接点压力表
原理
答:
电接点压力表
基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统...
高压电压
上限
和下限
答:
不会!接触器的触头一般是接在干路(高压)中的,接触器的线圈一般是接在控制回路中的,其两侧电源为220V或380发,它是由控制回路来决定干路中接触器
触头的
分合,所以只要控制信号不变,接触器是不会自动投切的。
电接点压力表的
工作原理?
答:
以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,
电接点压力表的
活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当
压力到达上限时
,活动触点与
上限触头
接通,继电器J2动作...
电接点压力表的
工作原理
答:
电接点压力表
由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形 — 位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或...
电接点压力表
触点常开常闭是同时动作吗?
答:
电接点压力表
触点常开常闭不是同时动作的。一般电接点压力表,压力在
上限时
,上限触点接通,如果压力在下限时下限触点接通,如果压力在上限与下限之间是,两对触点都是断开的。看看下面的图片就知道了。
大家正在搜
电接点压力表指针不回零
电接点压力表内部有几个指针
电接点压力表不会停止
电接点压力表黑色表针不走
电接点压力表高压不停
电接压力表指针怎么调
电子电接点压力表怎么调
磁助电接点压力表怎么调节
电接点压力表如何调压