两台不同容量的变压器,一台运行,一台投入,顶掉厂内的余热发电机组,研究说事变压器环流,有明白的么

如题所述

第1个回答  推荐于2016-07-24
所谓变压器环流,就是并联运行的两台变压器有三个重要条件:1 电压变比相同;2 变压器接线组别相同;3 变压器短路阻抗相同。如果没有满足,两台变压器之间就会产生非常大的环流,造成事故。还有一个尽可能满足的条件,就是两台并联变压器容量应当尽可能一样。
题中两台不同容量的变压器一台运行,一台投入,就是两台变压器并联运行,由于两台变压器的容量不同,在等值回路中,实际上是一个回路阻抗大一个阻抗小,因此在两台变压器之间产生了较大的环流。追问

谢谢变比组别阻抗都相同,但是容量不同,下次并联投入我们拉掉联络线开关就没事了。

追答

对了,两台变压器之间的联络线拉开为好,而且这种并联方式使得两台变压器各自的保护也不能准确动作。电力行业中说这是“拉拉手”,不到不得已是不用的。

本回答被提问者和网友采纳