99问答网
所有问题
消防卷盘的工作压力是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-01-03
这个一般常用的是不超过0.5mpa的工作压力的消防卷盘。
相似回答
消防卷盘
JPS-0.8-19表示什么?求指导
答:
额定工作压力0.8MPa
,软管内径Φ19mm
成品
消防
软管
卷盘
jps0.8_19什么意思?
答:
JP是消防软管卷盘,S是使用水做灭火剂,
0.8MPa是额定工作压力
,19mm软管内径。
消防
软管
卷盘
接自来水管道,
压力
能满足要求吗
答:
消防软管卷盘在使用时需要达到0.8MPA的压力
,而自来水管道大多是家庭使用,压力只能达到0.5MPA,与消防软管卷盘需要的水压力相差过大,所以自来水管道的压力不能满足消防软管卷盘的要求。消防卷盘全称“消防软管卷盘”,是由阀门、输入管路、软管、喷枪等组成的,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的...
求教
消防
软管
卷盘
和消防水带的区别?消防栓水带是和消防栓一起的吗
答:
消防
软管
卷盘
灭火剂为水、额定
工作压力为
0.8MPa、软管内径为19mm的软管卷盘,其型号为:JPS 0.8—19。二、用途不同 消防水带运送高压水或泡沫等阻燃液体用于灭火,消防软管卷盘以水、干粉、1211、二氧化碳为媒介用于灭火。三、长度不同 消防水带的两头都有金属接头,可以接上另一根水带以延长距离或...
有谁知道
消防
水带和消防软管的长度
是多少
答:
每节水带的长度一般规定为20米。一些登高的云梯车会配备30m和50m的水带。
消防
软管长度355mm。重型车的话,主要是用水炮来灭火,射程远、流量大,救火看实际情况,不是靠水带
的多少
决定,因为水带接的越长
压力
损失就越大,灭火效率就小了,光说配置的话,重型车一般配置的是64mm水带15-20盘,80mm水带...
给排水试题,求解答
答:
回答:1、最不利点在最高点的最远距离处2、3参见楼上的
消防
布置;一个消火栓箱不低于DN80,两个以上DN100,还需视
多少
个消火栓而定消防立管;4、高层建筑供水因
压力
原因,基本考虑10层为一个分区即1-10为低压分区(泵加压);10-20为中压区,20-30为高压区;低、中、高压区用不同的立管,当然壁厚也不...
消防
软管
卷盘
设置要求是什么?
答:
水压试验的
压力为
额定
工作压力
的1.5倍。经过耐压试验后
卷盘
应能正常使用。4 耐腐蚀性能:软管卷盘应按规定,进行盐雾腐蚀试验。其表面应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。经过盐雾腐蚀试验后的软管卷盘应能正常操作。5 抗载荷性能:对使用时暴露在外的软管卷盘,应按规定进行抗载荷性能试验。试验后...
消防
软管
卷盘
设置要求?
答:
9.4 喷枪在软管卷盘1.5倍额定
工作压力
下不得产生明显变形或断裂现象。9.5 喷枪应按5.7.3条规定,从离地面1.50m高处自由落下。试验后喷枪应无碎裂并能正常操作使用。9.6 使用1211和二氧化碳的软管
卷盘的
喷枪,其握持部位应有隔热措施。二氧化碳软管卷盘的喷枪还应有除静电措施。10 软管性能 1...
消防
软管
卷盘
需要做试射试验吗
答:
需要的,这个最不利点也需要安装
压力
表和进行
消防
试射的,试射压力不小于充实水柱的要求的10-13m的。
大家正在搜
消防正常工作压力是多少
消防喷淋工作压力是多少
消防工作压力和试验压力
工作压力是指什么压力
消防工作压力
消防水炮工作压力
消防设计工作压力
消防系统工作压力如何确定
消防系统工作压力计算
相关问题
软管卷盘额定工作压力是什么意思
消火栓系统试验压力1.5,工作压力为多少
消防水炮工作压力是多少
消防卷盘长多少米
消防卷盘的试射多少合格
消防软管卷盘的技术要求
消防卷盘JPS-0.8-19表示什么?求指导
18层楼消防水系统工作压力是多少