某负荷由发电厂母线经110KV单回线路供电,已知发电厂母线电压U1,负荷功率SL,求输电线路的功率损耗和受端电压。
我的疑问是,支路首段的导纳功率损耗-1/2jBU方,那个U到底是哪个U啊,是发电厂母线电压U1,还是额定电压110,为什么呢,我搞不清楚啊,好像书上说是U1,可好多题里都是用的额定电压,怎么回事呢?请大家帮帮我

第1个回答  2010-11-08
严格来讲,要用发电机出端电压.如果都用平均额定电压,那这个PI型等效分布参数根本就不需要,用T型或厂就可以了.

首先确定PI型参数模型不变,绝对正确.其实分别计算初端和末端,才是正确方法.

你说的用额定电压的方法,那属于是简化求解.因为这种知道始端和末端的两个数据,要用迭代求解.所以,在计算对地支路无功时,往往用近似.这样是为了方便计算.事实上,答案也基本一致.
第2个回答  2010-11-08
用额定电压,因为你在解题的时候不知道它真正的电压是多少。所以全部用额定电压来代替,算过一轮之后,如果想要更加精确的数值,就可以把你第一次算出的电压代替你额定电压计算。这样不断迭代,你的数据会无限逼近正确值。

总之,潮流计算的时候,第一次迭代是用额定电压的。
短路计算的时候,是用平均额定电压的。