跨度14米的钢结构房子,只有一层,屋面13cm钢筋混凝土,大梁为h650*300*11*17,够力

跨度14米的钢结构房子,只有一层,屋面13cm钢筋混凝土,大梁为h650*300*11*17,够力嘛?混凝土浇完后,中间下扰2.7cm正常嘛?

第1个回答  推荐于2017-10-30
正常范围内,规范值35mm追问

大梁够力嘛?或者说大梁小或者大?

追答

梁不算小,挠度在可以接受范围,当时这个梁应该稍微起个拱

追问

现在已经做好了,没起拱,要紧不?

追答

倒是问题不大,你上面还需要做保温和防水吧?

追问

嗯顶上准备做一层防水,一层砂浆保护层

保温不做啦!在南方嘛!

追答

那应该问题不大,像这么大跨度的,当时应该起拱的

追问

问题不大,那就好!当时设计的没有起拱,用的是Q235的大梁

Q235的材质,没问题吧?

追答

材质与强度关系大,与挠度关系不大

追问

我的意思是用Q235材质的大梁,够力不?望指点

求老师指点

本回答被提问者采纳