立林楼宇门非可视对讲 主机一直啸叫 属于什么情况 怎么维修

如题所述

第1个回答  推荐于2016-09-24
公共线的1和2两根线短路了,请逐层检查线路。
排除法:从中间开始,往两头查找。
先断开4-6层的主线,看1-3层是否正常,若正常,再检查4-6层,逐层排查。
可能的原因:
1、某住户家里施工,引起送话和受话线路短路。
2、某住户家里施工,私自延长或更改了线路,引起送话和受话线路短路。
3、某住户家里楼宇对讲坏了。
4、有人动过楼道内主线。追问

会不会是喇叭的原因

追答

请先断开主线,如果断开主线,还响,那可能喇叭坏了。

根据我的经验,主线短路的可能性大些。

追问

通电情况我检查喇叭的时候 按住喇叭中心它就不响了 我怀疑是喇叭线圈不行了

追答

主机机身塑壳8Ω喇叭Φ40mm0.25W或者0.5W的都可以,更换一个试试。
我遇到过,同样的问题,一开始怀疑的就是喇叭,更换后问题依旧。后查,有一户私自延长了线路,接头短路。
请先断开主线,如果断开主线,还响,那可能是喇叭或者咪头坏了。

追问

共用线1 2 3中间线下掉后 主机喇叭也就不响了 这是短路还是喇叭问题

追答

根据我的经验,主线短路的可能性大些。
如果不放心,用万用表量一下喇叭,如果显示32欧或者8欧左右的值,就说明喇叭正常,请检查主线的1和2是否短路。
排除法:从中间开始,往两头查找。
先断开4-6层的主线,看1-3层是否正常,若正常,再检查4-6层,逐层排查。

追问

下午了我去查查看

本回答被提问者采纳