过程如下,启动--电机正转--A行程开关接触电机停止2秒---电机反转--B行程开关接触电机停止2秒---电机正转------循环以上步骤,现在接了行程控制电机正反是可以了的,就是那个时间继电器不知道怎么接了,要是不接时间继电器来缓冲启动电机,正反瞬间电流过大,导致跳扎,最好接线图详细点哦,
谢谢,电路图看的是云里雾里的,
接线图给你恐怕更加是云里雾里的。
接线图:
电路图:
时间继电器型号是ST3PA-C
2和7是线圈,3和4是通电延时闭合点举个例子KM1是正传接触器,KM2为反转接触器正传到A限位,限位开关使KM1断电,正传停止。同时使时间继电器的线圈2、7得电,通电延时。到了你设置的时间2S后,时间继电器开点3、4闭合。用3、4闭合点做KM2的启动信号,电机反转。到反转限位同理。当然是另外一只时间继电器了。