第一节 漏电保护装置的选择
一、漏电保护规定及措施
1、变压器中性点不直接接地供电系统的漏电保护措施
(1)装设灵敏可靠的漏电保护装置(漏电继电器),并与屏蔽电缆配合使用,提高工作可靠性。
(2)采用保护接地装置。
(3)对电网对地电容电流进行有效的补偿,减小漏电电流值。
(4)提高漏电保护装置和自动馈电开关的动作速度,采用超前切断电源装置等。
2、对低压电网漏电保护的要求
(1)正常情况监视电网的绝缘状态,当绝缘电阻降低到下列数值时,应切断供电电源;
1140V电网,一相对地绝缘电阻为30KΩ;
660V电网,一相对地绝缘电阻为11 KΩ;
380V电网,一相对地绝缘电阻为3.5 KΩ;
(2)动作迅速。
(3) 检漏继电器只监视电网对地的绝缘电阻值,不反应电容大小。
(4) 电网的绝缘电阻值无论是对称下降还是不对称下降,动作电阻值不
变。
(5)检漏继电器内部阻抗值应很大,正常时保证电网对地的绝缘,不增加人身触电的危险。
(6)动作灵敏可靠,即不拒绝动作,也不误动作。
(7)检漏继电器的动作电阻不受电网波动的影响。
(8)对电网对地电容电流能够进行有效补偿。
(9)送电前,发现漏电,应该将电源开关闭锁,以防向故障电源供电。
(10)动作要有选择性,以便减小故障范围。
二、漏电保护装置
当电网绝缘电阻小于一定数值时,人触及后会产生触电危险。此时称电网绝缘为漏电,相应的绝缘电阻值称为绝缘值。煤矿井下由于潮气入侵或机械损伤,引起绝缘电阻下降,导致漏电事故发生。漏电不仅会使电气设备进一步损伤,形成短路事故,而且还导致人身触电和漏电火花引爆瓦斯、煤尘的危险。因此,在井下供电系统中必须装设漏电保护装置,实现监视绝缘、漏电保护、以及补偿流过人身的电容电流的作用。
漏电保护设置的类型很多,按电压等级分为矿用隔爆高压漏电监视保护装置,低压1140V、660V动力电网矿用隔爆检漏继电器,127V电网的煤电钻(照明)综合保护装置;按工作原理分为附加直流电源的漏电保护装置和零序电流漏电保护装置;按其保护功能分为无选择性碉楼点保护装置、有选择性的漏电保护装置及有漏电闭锁功能的漏电保护装置。
1、无选择性漏电保护装置
无选择性漏电保护装置采用附加直流电源的保护原理,在包含对地绝缘电阻的检测回路中附加直流电源,检测其支流电源的变化,达到检测绝缘电阻的目的。该装置需与低压自动馈电总开关配合使用。当电网中任何地方发生漏电,总会使总开关跳闸,切除全部负荷。因此称为无选择性漏电保护。其缺点是停电范围大,不易判断漏电线路,但结构简单、工作可靠,故仍在使用。
2、有选择性漏电保护装置
有选择性漏电保护采用零序电流保护原理实现,对于多支路的辐射式电网,一相漏电时各分支线路中都将有零序电流流过,而漏电电流为各支路零序电流的总和。从电流的母线端往外看,通过故障支路的零序电流的大小和方向都与非故障支路不同。在故障支路电源端零序电流是各非故障支路零序电流之和;而其他支路则只流过本支路的零序电流。此外,故障支路的零序电流方向是由线路流向母线,而非故障支路的零序电流方向是由母线流向线路。选择性漏电保护设备就是根据故障线路零序电流大小和方向与非故障线路不同的特点来实现选择性保护的。
三、漏电保护装置的类型
目前,我国生产的矿用隔爆型检漏继电器有:JY82型、BJJ系列和JJKB30型等多种。我们在此主要介绍JY82型检漏继电器。
1、JJBK30型检漏继电器
JJBK30型矿用隔爆检漏继电器,适用于煤矿井下1140V和660V电网作漏电保护用。它的工作原理与JY82型检漏继电器基本相同,也是采用附加直流电源的原理进行工作的。但是此继电器还是采用桥式比较电路,对电网的绝缘状态进行检测,而且具有漏电闭锁功能和较好的电容电流补偿作用。
2、JJBK30型检漏继电器作用
JJBK30型检漏继电器用于爆炸性气体和煤尘的矿井,也用于中性点绝缘的三相三线制660V和1140V电网中,监视电网的绝缘的电阻。当电网绝缘电阻降低到危险值或人触及一相导线时,继电器动作使自动馈电开关跳闸,切断电源。同时还可以补偿通过人身的容性电流,减轻触电危险,保证人身安全。
3、DQZBH—300/1140型矿用隔爆兼本质安全型真空磁力启动器
(1)前面介绍的几种检漏继电器有共同的缺点,就是动作没有选择性,给寻找漏电故障带来一定困难。如果在磁力启动器中装上漏电闭锁装置就有助于寻找故障,并可以防止向漏电支路送电。、DQZBH—300/1140型矿用隔爆兼本质安全型真空磁力启动器装有这种漏电闭锁装置。
(2)、DQZBH—300/1140型矿用隔爆兼本质安全型真空磁力启动器作用
该启动器适用于具有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井,直接停止或远距离启动和停止电压1140V,多用于控制大中型联合采煤机。
4、127V电网的煤电钻(照明)综合保护装置
煤电钻综合保护装置和照明综合装置是将干式变压器及其一、二此侧控制开关、保护元件等组合在一起,具有变压、短路保护、短路闭锁、过载保护和漏电保护等功能。煤电钻综合保护装置用于煤电钻的控制和保护,照明综合保护装置用于井下照明和信号的控制和保护。两种综合保护装置有多种型号,但是功能基本相同。只是煤电钻综合保护装置可远距离控制电钻,且电钻不工作时电缆不带电,防止电缆被砸短路而引爆瓦斯;照明综合保护装置不需要此项功能。
三、漏电继电器整定原则
1、保护380V电网
单相接地漏电电阻 Rz(单相)=3.5KΩ;
两相接地漏电电阻 Rz(两相)=7KΩ;
三相接地漏电电阻 Rz(三相)=10.5KΩ;
2、保护660V电网
单相接地漏电电阻 Rz(单相)=11KΩ;
两相接地漏电电阻 Rz(两相)=22KΩ;
三相接地漏电电阻 Rz(三相)=33KΩ;
3、保护1140V电网
单相接地漏电电阻 Rz(单相)=30KΩ;
两相接地漏电电阻 Rz(两相)=60KΩ;
三相接地漏电电阻 Rz(三相)=90KΩ;
各检漏继电器均设电容电流补偿电路。
第二节 综采工作面接地系统
一、保护接地
在正常情况下,电气设备的金属外壳及构架是不带电的。但是由于电气设备的绝缘损坏,其金属外壳有可能带电。在中性点绝缘系统中,为防止这种漏电危及人身安全,其措施之一就是对电气设备实行保护接地,即要求电气设备的金属外壳通过接地装置与大地连接,称为保护接地。
二、井下保护接地系统的组成
根据《煤矿安全规程》规定,应在煤矿井下指定的地点敷设主接地极、局部接地极,并用电缆铅包、铠装外皮及接地芯线相互连接起来,形成一个总结电网,称之为保护接地系统。保护接地组成系统的好处,1是将各接地极并联后,可降低系统的接地电阻,提高保护的安全性;二是各接地极互为后备,一旦某接地极断路,可通过其他接地极实现保护,提高了保护的可靠性。保护接地系统的各个组成部分如图2-9所示。
《煤矿安全规程》规定:接地网上任一保护接地点的接地电阻不得超过2Ω。为此。对井下总接地网各组成部分的要求和具体做法如下:
1、主接地极
矿井内可以单独在井下设置主接地极,但其总接地网的接地电阻不能超过2Ω。
主接地极应采用面积不小于0.75m2、厚度不小于5mm的钢板制成。如矿井水含酸性时,应视其腐蚀情况适当加大厚度,或镀上耐酸的金属,或采用锅炉钢板极其其他耐腐蚀的钢板。
主接地极的表面大,而且矿井水的导电率高,使得接地电阻比其他接地电极的接地电阻小。又因为主接地极位于接地网的中心,它在整个保护接地网中起着非常重要的作用。
2、局部接地极
根据《煤矿安全规程》规定,在下列地点应装设局部接地极:
(1) 采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
(2) 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
(3) 底电压配点点或的、装有3台以上电气设备的地点。
(4) 无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷以 即由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。
三、接地网接地电阻的检查与测定
1、接地电阻的检查
表面检查时,应着重观察整个接地网的连接情况,务必使其连续不断。对于接触不良或严重锈蚀等,应立即处理,否则将使接地电阻值增大。电气设备的保护接地装置未修复前,禁止向其送电。
电气设备在每次安装、检修或移动后,应详细检查电器设备的保护接地装置的完善情况。对振动较大及经常移动的电气设备,应随时加强检查。如果发现问题应及时将问题记入记录簿内,并及时向有关领导汇报,把处理的结果也要记录记录簿内。对各部分的检查内容有:
(1) 接地母线和接地引线的导体是否完整、平直与连续,铁质导体有无严重锈蚀、断裂或开焊现象,铜导线有无断丝或断线。如发现有损坏达到超过规程允许截面的情况,应及时进行处理或更换,并做好记录。
(2) 接地母线和接地引线与电气设备的金属外壳、接地极、接地端子的连接是否完整可靠,如果用螺栓连接时,是否装有弹簧垫圈、压接是否坚固可靠;如果采用焊接,其焊缝是否符合规定。若发现有连接不符合规定者,应立即进行处理,并做好记录。
(3) 穿过墙壁或基础的接地母线,其防护套管是否完好;与电缆、管道等交叉时,其遮盖物是否完好。
(4) 设置在有腐蚀性的环境中的接地母线与接地导线,还应定期涂防腐涂料。
(5) 每年至少要将主接地极和局部接地极从水仓或水沟提出来,详细检查1次。两个主接地极,应该轮流分别检查,不能同时提出来检查,以免影响安全。如果矿井水含酸性较大,应适当增加检查次数,如发现严重锈蚀或接触不良等情况,应立即处理。
(6) 对于设置在水沟以外的管状局部接地极,应经常灌注盐水,一保证良好的导电状态。
2、接地电阻值的确定
井下总接地网的接地电阻值测定工作,应有专人负责,每季至少进行1次,并把测量结果记入登记簿,以便查阅。新按的接地装置,在投入运行前,应对其接地电阻值进行测量。
在有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井内,进行接地电阻测量时,应用安全火花型仪表。如果用普通型的测量仪表进行测定,只准在瓦斯浓度为1%以下的地点进行,并采取一定的安全措施,报有关部门审批。本回答被提问者和网友采纳