99问答网
所有问题
高压开关柜断路器如何选择
根据什么电流,选多大的
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-03-30
一次设备安全可靠运行,要按下列条件选择和校验:
1.按正常工作条件,包括额定电压、电流、开断电流选择
2.按短路条件,包括动稳定和热稳定
3.按设备运行环境,温度、防尘、防火、防爆等级等要求
4.按照断路器操作性能、互感器的二次负荷和准确等级选择
第2个回答 2010-03-30
可以看一下我给你的参考网址。有关于断路器的选择
塑壳式断路器选择指南
关于断路器选择的几个要点是什么?
(开关元件)低压断路器的选择和使用
等,希望对你有帮助。
参考资料:
http://www.kg114.com/e/search/result/?searchid=6208
本回答被网友采纳
第3个回答 2010-03-30
根据额定电流和开断电流选择。
相似回答
35kv
高压开关柜
为什么
选择
40.5kv
断路器
答:
35KV是额定电压,因考虑电压降,发电机和变压器端口电压比额定高5-7%,有的10%,
所以任何一电压等级断路器按这设计
。
配电
柜怎样选用
3级4级
断路器
.有规定吗
答:
凡是需用漏电功能,断路器必须使用四极
。 配电变所内一般不装四极断路器。 在TN-C系统中,用三极断路器或N极始终通路类型的四极开关。 在TN-S系统中,用N极合分类型的四极开关。 在TT系统中,用N极合分但无脱扣器保护类型的四极开关(最好使用带漏电功能的)。 在IT系统中,用N极合分且有脱扣器保护类型的四极开关...
高压
真空
断路器怎么
选型_百度问一问
答:
1、根据柜型选择断路器的类型
,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;2、
选定断路器的额定电流
。一般配电断路器有...
10kv
高压断路器怎么选
答:
1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空断路器额定电流都在400A以上,所以选择400A的真空断路器就可
。至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当...
高压开关柜断路器怎么
选型
答:
回答:根据短路电流,来
选择
,还有动稳定性,热稳定性,主
开关
的容量一般要大于出线的容量。还要根据你实际带的符合来计算。
高基配电室进线
柜
、变压器出线柜等用真空
断路器
,在什么时候用额定电流...
答:
并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。②若需全面停电:则必须逐个断开各
断路器
,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。③切断
高压
电源必须按高压环网
开关柜
操作说明,认真执行。
高压断路器
遮断容量
选择
答:
U N -
开关
设备额定电压,kV I Nbr - 开关设备额定开断电流,kA(额定电压下,开关能够可靠切断的最大电流,用触头分离瞬间短路电流周期分量有效值表示) 即
断路器
断开的最大电流。遮断电流是这样来的 跟你选多大电动机开关无关的 主要还是要看 你
选
的开关瞬间短路电流决定的
高压
(6KV、10KV)的...
...35KV
高压开关柜
1250,31.5,应该
选择
哪个
断路器
比较好?
答:
真空
断路器
优点:结构简单,安装维修方便,常用在户内 缺点:分断大电流的能力不强,一般只用在35kV及以下的电压等级。SF6断路器 优点:分断大电流的能力强、灭弧能力强,常用在户外 缺点:结构复杂、维修复杂、需要定期检查SF6气体的泄露情况。
如何选择高压开关柜
?
答:
4.订货时要说明是否需要柜中的可变设备,并注明电流互感器的变比;5.如需要采用非标的一、二次线路方案或委托生产厂家设计,可同厂家协商。在
选择高压开关柜
时要根据设计方案结合投资成本、操作机构等来进行选择,这样才能
选择选择
出最适合的高压开关柜,既能满足成本要求又能满足操作要求。
大家正在搜
如何选择断路器大小
断路器的选择根据什么
断路器型号选择
断路器容量的选择
家庭断路器怎么选择
断路器选择的原则
家用断路器型号选择
断路器怎么选择电流
断路器额定电流选择
相关问题
高压真空断路器怎么选型
高压开关柜断路器怎么选型
如何选择高压开关柜?
高压开关柜的断路器一般采用什么断路器
高压电机开关柜断路器是1250A/40KA,是怎么选的,
己知变压器容量怎么选择高压开关柜
高压开关柜中,如何选用断路器VS1-12和电流互感器LZZB...
开关柜的选择?