项目有一个砖混水池,结构是这样的:水池3*20米,三面墙有土方回填,没有回填的一侧长20米,37砖混墙高2.7米。地梁与中部圈梁中到中间距1米,构造柱中到中间距3米。构造柱、圈梁采用直径12螺纹筋,箍筋直径6圆钢。正常施工,无偷工减料。现在我这进行试水试验至2.6-2.7米时,没有土方回填一侧的墙,地梁与第一层砖墙出现严重裂缝,墙体中间向外约偏移3公分,求原因分析。没明确的地方请提问。
出现问题的这道墙,是后来加的。将原来的水池一分为二。底板打了孔,插钢筋与地梁钢筋连接。地梁与底板做了防水,现在看地梁与底板没有问题。
追答你地梁多大,埋深是个什么情况?
追问地梁370*370.再没有基础,底板上面地梁。墙体与构造柱之间没有拉结筋
追答上部墙体偏了多少?你说的是这个情况吗?
问题里面补充了图片,偏移了3公分左右,底部5公分左右
追答初步估计是墙体抗侧刚度不够,也就是底部墙体厚度偏小。我以前给别人设计的3米的水池,底部墙体厚度基本达到490。给你看下我以前画的一个2.2米的水池,你就知道了
其实像这样的水池,用钢筋混凝土更好
好的,谢谢。不知道能不能多问一点。我现在整改措施,请给一点点建议。地梁两侧各做高*宽=500mm*300mm素混凝土,间隔40公分墙体打眼穿钢筋链接两侧混凝土。中部圈梁上间隔5米,开400*400mm溢流孔。墙体另一侧间隔5米做斜面短肢墙,高2.5米,底长1.5米,宽o.5米。不知合适不合适
你那边小的要不要装水的?
追问都要装水,而且不能保证液位相同
追答你这样做,成本很高,而且底板承受能力是个问题,因为没基础
追问是呀 而且如果另一侧有水,小池子没水,估计这样是没有效果的。不知方不方便说下您的建议?
追答将12@150的钢筋锚入底板,呈斜面状,然后喷浆,两面一样做,这样基本可以了
追问大约需要做多大角度、高度?
追答你按490的砖墙考虑,基本就这个坡度,上面小点无所谓
你自己可以算下的,这个按挡土墙算很简单的