租借位于工业园楼厂房500平米用轻质砖墙龙骨石膏板墙隔实验室面放些设备 平23呆面现准备拿消防验收报告安全口设备堵并且移走设备花费工业园准重新安全门 想问:门直着数少门安全口

第1个回答  2019-04-30
GB50016-2006《建筑设计防火规范》
3.7.1
厂房安全口应散布置每防火区、防火区每楼层其相邻2安全口近边缘间水平距离应于5.0m
3.7.2
厂房每防火区、防火区内每楼层其安全口数量应经计算确定且应少于2;符合列条件设置1安全口:
1
甲类厂房每层建筑面积于等于100m2且同间产数超5;
2
乙类厂房每层建筑面积于等于150m2且同间产数超10;
3
丙类厂房每层建筑面积于等于250m2且同间产数超20;
4
丁、戊类厂房每层建筑面积于等于400m2且同间产数超30;
5
、半厂房或厂房室、半室其建筑面积于等于50m2经停留数超15
根据3.7.2第4款原则面积超400必须两安全口
根据实验室设备及试验材料燃烧性能属燃、难燃且2-3考虑口能达及疏散目
建议门比较省钱