第1个回答 2024-10-27
一、实验概述
本实验旨在通过OPC(OLE for Process Control)方式,使用Labview软件从西门子200系列PLC中读取VB0、Q0.0数据。
二、实验设备
1. 西门子224XP PLC
2. 西门子CP243-1以太网模块
3. USB编程电缆
4. 24VDC直流电源
5. 网线、导线等辅材
三、实验软件
1. Win7-32位虚拟机
2. Labview软件及附属模块软件
3. 西门子200的step7 microWin软件
4. 西门子200的OPC软件-PC Access
5. 相关参考文件:西门子OPC Server使用手册、Labview下OPC应用指南
四、实验步骤
1. 网络设置:本地连接IP设置为192.168.1.139,与PLC在同一网络段。
2. 西门子软件建立:创建程序,赋值VB0=100,Q0.0=1,保存在Labview实验程序文件夹,命名为项目1。
3. PLC连接以太网模块:硬件连接,以太网向导设置IP地址为192.168.1.13,并配置以太网模块为服务器。
4. 运行OPC软件:建立OPC连接,测试客户机,确保变量连接成功,显示数值和状态良好。
5. OPC Server Configuration:设置通道、设备及TSAP,建立Labview作为OPC客户端。
6. OPC客户端设置:登录客户端软件,找到并关联变量。
7. Labview设置:创建项目,建立OPC连接和变量,设置VI界面并关联图像控件显示数据。
8. 连续运行:数据显示正确,实验完成。
本文为原创技术文章,首次发表于《剑指工控》公众号,特别鸣谢作者晓飞。欢迎关注公众号剑指工控获取更多工控资讯与技术支持。