下列关于稳压泵设计、安装及调试要求说法中,不符合现行国家消防技术标准是( )。

A.稳压泵不需要设置备用工作泵
B.当稳压泵达到设计启动或停止压力时,稳压泵应能自动启动或自动停止
C.稳压泵在正常工作时每小时启停次数不应大于15次/h
D.应能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行

第1个回答  2023-04-14
【答案】:A
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),5.3.6,选项A,稳压泵应设置备用泵。