本人是个制冷方面的新手。最近调试了一台螺杆水冷冷水机,单系统,压缩机汉钟RC2-620B,设计冷量570KW、12/7度冷冻水进出,30/35度冷却水进出。调试设备只有简单的一个公用水箱,分2水路做冷冻水和冷却水。调试的时候,蒸发器进出水24/18度,保持冷却出水35度左右,压缩机满载,分路电流约225A,用热电偶测系统管温,排气48度左右,节流前约35-36度,节流后6度,压缩机进气端6-7度,膨胀阀后有一小截管结霜,试镜满液。高压1.55MPa,低压0.4MPa,冷冻水流量71立方米。从以上数据来看,冷量约少了100多KW,在高温出水情况下,低压只有0.4MPa,对照温度,应该是约0度才对,要是降低进水温度,岂不是要低压跳停了?说明一下,蒸发器换热管是U型管,水阻很大,水流量一直提不上来。从以上的情况来看,需要解决的问题是制冷量不足和低压过低。制冷量因为受影响的因素很多,估计也讨论不出什么来。我只是想知道,为什么低压会这么低?有什么办法可以解决。我自己也想了一下,原因有:1、冷媒充足过多,(排除,尝试放掉一下冷媒,没什么变化)。2、因为保持冷却出水温度,所以不至于导致因压差低引起供液不足,膨胀阀也不会不在工况范围内,排除膨胀阀。3、蒸发器串气。从节后温度和吸气温度几乎相同来看,串气可能性很大,但不是串的非常严重。个人倾向第3点。请各位前辈帮忙看看,不吝赐教,万分谢谢。