5千瓦发电机怎样补强350v电路上

如题所述

第1个回答  2014-07-09
5千瓦发电机可以补强350v电路,叫并网运行
如果350v电路是国家电网,禁止5千瓦发电机并网运行,否则有严重安危隐患,会出严重的人身和设备的安全事故。
如果350v电路是另一台发电机的电路,可以并网运行,要有严格的技术标准和要求。

一、要使发电机和母线(线路、下同)的相序一致。
1、最简单是用万用表测量,万用表打在电压档,一表笔接到母线A相,另一表笔去接发电机任何一相,测到任何一相没有电压,就是和母线A同相的A1;同样的方法,一表笔接
到母线B相,另一表笔去接发电机任何一相,测到任何一相没有电压,就是和母线B同相的B1;A1、B1确定,剩下的就是C1了。
2、也可以用一台小的三相电动机,先把电动机接到母线上,记住电动机的转向和三根线标记;再把电动机接到发电机上,如转向一致,说明相序一致。反之,则说明相序不一
致,然后,调整发电机出线与母线相序一致。
3、灯光熄灭法或灯光旋转法。把三个灯分别接在A和A1、B和B1、C和C1之间,如果三个灯上的电压的大小相等,且同时忽大忽小的变化,于是三个相灯的亮暗程度也同时变化
,表示发电机的相序与母线的相序是一致的;如果三相灯轮流亮暗(3个相灯轮流熄灭,当一个相灯熄火时,其他两个相灯的亮度相同;这表示发电机的相序与电网的相序不同,要
将发电机的任意两根引出线调换,改变发电机的相序,然后重新进行操作,确定相序一致。

二、并网方法
1、 灯光熄灭法或灯光旋转法并网
三个相灯上的电压的大小相等,且同时忽大忽小的变化,于是三个相灯的亮暗程度也同时变化,亮暗程度的变化频率就是发电机电压频率与母线〈电网)电压频率之差。此时
应调节发电机的原动机转速,使各相灯亮暗变化的频率很低,直到各相灯同时熄灭,A和A1相间的电压表指示为零,表示发电机巳满足并联合闸条件,此时即可迅速合闹并网。
2、同步表并网
发电机开启励磁建压后,调整转速与励磁让发电机电压与频率和母线基本一致时投入同期,调整转速与励磁让同步表缓慢转动,当指针缓慢移动接近红线时合闸并网。