99问答网
所有问题
次梁配筋不够会有什么影响
如题,框架结构一根次梁的一端搭在一根框架梁上,次梁端上部钢筋没配够,会有多大影响
举报该问题
推荐答案 2019-04-19
混凝土
框架结构
的次梁,可能有几跨,或只有一跨。一跨的左右支座或几跨的始、末支座,都是端支座,端支座大多数情况下都是按
铰接
计算的,实际是一道浇筑的,有可能会产生负弯矩而拉裂,所以规定其上部应配置构造负筋,构造负筋是规范规定的最小配筋。如果配置不够,就有可能产生裂缝。
已造成可能有隐患时,应邀请设计人查核或处理,不能隐瞒指望侥幸暂时没事,也不可以自行处理(包括网上答案)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXzjWWzj7vB7OOzjXtX.html
其他回答
第1个回答 2019-04-19
梁端上部是受拉筋,没配够就看你跨中梁下筋富余够不够,相当于梁端点铰,跨中弯矩放大,相应正筋放大。不过最好把梁筋配够。
第2个回答 2019-04-19
只是在平法基础上用断面方式来表达的,所以没有啥难处从途中可以看出几个重要点:支座处 边跨1/3 跨中1/3 弯起钢筋位置
相似回答
大家正在搜
相关问题
附加箍筋配筋不足会在什么时候出现问题
pkpm框架梁次梁挠度不够怎么调整
提高抗震设防烈度对梁配筋有什么影响
次梁配筋率超2.0箍筋要加大一级吗
框架结构设计时梁上部荷载对下部配筋有什么影响
请问如下图中该次梁的上部纵筋应该如何配筋?
该次梁配筋图怎么解读
混凝土结构设计的问题,关于主梁次梁板的配筋