99问答网
所有问题
冷库喷涂聚氨酯板开裂修复后,怎样降温,多长时间降一度?
冷库喷涂聚氨酯板开裂修复后,怎样降温,多长时间降一度?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-09-27
当时选择库板的时候就没有选择好,库板一般就在特定环境下生产的
追问
是现场喷涂的保温,由于降温快了,导致库板开裂,用什么办法修复好呢?在降温的话,什么的速度好呢?
本回答被网友采纳
相似回答
聚氨酯冷库板
施工方案详解
答:
4.铺网格布:保温板外层拉毛并粉刷抗裂砂浆后铺设300克的网格布,要求搭接处3-5cm 搭接,并用16#铁丝做成骑马钉固定,然后再用保温专用钉连接并固定牢固。5.粉刷:在铺设好的网格布外,再粉刷抗裂砂浆,待基本干燥后第3次面层粉刷抗裂砂浆, 做到外表平整, 并且压光, 总厚度达到7-10mm。这样
聚氨酯冷库板
...
聚氨酯冷库板
脱皮
开裂
是什么原因导致的?
答:
工艺问题,还有就是外表面金属的问题,像不锈钢的就必须刷胶水处理,要不然做出来就会脱壳,一般市面上比较便宜的彩钢,做的话也会脱壳,但是如果用的是正规厂家生产的,一般是不会出现脱壳的现象的。
聚氨酯喷涂
施工工艺聚氨酯喷涂施工流程
答:
墙面应清理干净,无油渍、无浮灰。施工孔洞、脚手架眼以及阳台板、墙面缺损处应用砂浆修补整齐;墙面松动、风化部分应剔除干净。基层墙面平整度误差不得超过3mm。2、体系构造流程图3、环境要求:a、施工作业期间气象应满足以下条件:现场喷涂作业时环境气温宜为15℃-40℃,但不应低于10℃或高于40℃;墙面...
为什么
冷库
内保温
聚氨酯喷涂
会出现断裂
答:
抵抗不了外力变化(低温)导致。原料质量差、喷涂密度低、喷涂单层过厚、墙面有水、拉温过快、温度过低等均有可能会造成泡沫断裂(开裂),严重时会造成泡沫体大面积脱落。建议针对断面结合实际情况仔细分析原因,及时采取相应的补救措施,避免在今后的使用过程中发生更大的意外造成不必要的损失。
喷涂聚氨酯
/聚脲技术?
答:
通过广泛的调研,决定使用聚脲对隧道进行
修复,
这主要基于聚脲具有耐腐蚀、耐老化、附着力、好可低温施工等优点。施工后的聚脲弹性好,混凝土接缝处不易渗漏。4、蓖麻油在
喷涂聚氨酯
/聚脲中的应用由于端氨基聚醚价格昂贵,使得喷涂聚氨酯/聚脲技术难以在短期内大规模普及。然而,用蓖麻油制备的喷涂聚氨酯/聚脲涂料应用在一些...
硬质
聚氨酯板
和硬泡聚氨酯板的优缺点
答:
硬质
聚氨酯板
和硬泡聚氨酯板是一个东西,只是不同的地方所称呼的关键词有所不同。其主要都是用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工罐体等领域。主要起到隔热保温的作用。高效保温聚氨酯所用发泡剂的导热系数比空气低得多(保温性能好),所以聚氨酯硬泡的隔热性能优于那些只含空气的...
聚氨酯冷库板
的相关知识有哪些?
答:
聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解:另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳,这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。由于
聚氨酯板材
具有优良的隔热性能,在达到同样保温...
聚氨酯冷库喷涂
保温,施工工艺
怎么样?
答:
另外,现场安装时根据工人的经验及责任度,会有隐患遗留,所以拼装式冷库在后期使用时,接缝处总会有结冰或露冷的地方,特别是低温库。二、现场
喷涂聚氨酯
发泡工艺。2)喷涂工艺:一般是土建工艺,建造慢,施工慢,造价低。内部喷涂后需要挂彩钢板增加外观漂亮效果。由于现场喷涂,保温层质量跟原料质量的好坏...
冷库
做完保温
降温后,
库温每天回升多少度是标准?
答:
目前还没有严格的标准 库温回升取决于很多的因素:存货量,存货的类别,环境温度,保温效果,库温的温度要求,一天中的入库出库量等.大容积的冷库的库温回升数值一般要比小型冷库小很多,另外,如果是装满物品的话,一般一天中库温的回升是很有限的.
大家正在搜
冷库怎么喷涂聚氨酯
冷库喷涂聚氨酯多厚好
聚氨酯冷库保温喷涂发泡
冷库喷涂聚氨酯
为什么冷库不使用喷涂聚氨酯
冷库聚氨酯喷涂哪家好
冷库喷涂用的聚氨酯胶
冷库聚氨酯喷涂视频
冷库喷涂AB聚氨酯技术转
相关问题
冷库空库验收降温要多长时间
冷库的降温操作?
冷库板降温缓慢的原因有哪些
冷库降温时间与哪些因素有关
一般低温冷库降到负18度需要多长时间
冷库喷涂聚氨酯怎么清理
聚氨酯冷库喷涂保温,施工工艺怎么样?
冷库聚氨酯喷涂保温浸水后还能用吗?