有关建筑工地用电的问题。 基本情况:我们的外架是爬架,大概有30几个电动葫芦,一升就跳电(立马就跳

有关建筑工地用电的问题。
基本情况:我们的外架是爬架,大概有30几个电动葫芦,一升就跳电(立马就跳)。

1 单个葫芦都可以正常工作
2 十几个一起升也可以正常工作,但二十几个一起升就跳电了
3 工地的电量是足够的,我们需要15KW的电,总线是95平方的
4 早晨下过一场大雨
5 跳电是我们的总电箱跳,工地的电箱没有跳
谁知道这是怎么回事?谢谢!

第1个回答  2018-01-22
15kw用150的线你怕是卖电缆的吧
第2个回答  2015-07-16
请把问题描述清楚,电葫芦多少瓦,几相电,空气开关出线接法,追问

500W 三相电
空气开关?不懂

追答

总开关多少安倍电流

追问

大哥,我是学建筑的,对电一窍不通啊。葫芦我们都用了半年了,平时都是正常的,只是偶尔有时有些地方漏电,今天查了几个小时都没查出问题。

追答

总电箱在室外还是室内

追问

工地的总电箱是室内的,第栋楼有一个分电箱是在室外。我们的电箱也是在室外。但不会进水的。

我们接的电线结构很简单的,你不要想复杂了。就是一根大线绕建筑物一周,然后把葫芦的线接在大线上就可以了。

不过我们的葫芦有可能进水,还有大线和小线连接的地方也有可能进水。但是如果进水了,那单个葫芦怎么可以正常使用呢?

追答

每个葫芦都单独试过?

追问

嗯,而且10个一组 15个一组 5个一组也试过,都没有问题。

追答

如果都正常,那就拆总开关看,是否长期过载使用,导致触点接触不良。接触不良的话,负载一大开关也会跳

追问

过载倒不会,我们还有一栋楼是43个葫芦都能正常使用,两栋楼除了葫芦个数不一样外,其它情况基本一样。

追答

最好是看一下

多说句,本人中铁二局电工班长

追问

我们的电箱里面就是这样的

跳电的时候那根红线好像冒火

追答

三相四线制的漏电开关,这个是电机正反控制箱吧,肯定不是大楼配电箱

追问

这是我们爬架的电箱,哎!我连这种电都不会接。

在网上下载了很多电工的视频,太难了,根本看不懂,而且感觉对我也没什么用。

你有没有就是日常接电、工地用电之类的视频推荐呢?想学点电的基本知识,网上老是找不到合适的视频,周围的又没有几个真正懂的,纠结呀!

相似回答