请问下哪位大哥 室外做的每个强电井之间的间隔是多少米?(弱电井又是多少米呢?)谢谢了!

如题所述

第1个回答  2019-08-01

室外做的每个强电井之间的间隔是1.2米,弱电井是0.9米。

强电井工艺流程

确定预留长洞—— 预留长洞木框制作——预留长洞——确定实际预留洞——实际预留洞木框制作——封堵预留长洞——整理实际预留洞——母线、桥架安装——洞体周围防火处理。

工法特点

1、工艺原理

采用二次预留,二次封堵技术:在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞。在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,再用防火材料,将母线、桥架穿楼板处封堵严密,使之符合防火要求。

2、使用范围

本工法适用于工业及民用建筑中,母线、桥架穿楼板施工。

扩展资料:

选择竖井位置时,应考虑下列因素:

1、只靠近各种设备机房。

2、不得和电梯井、管道井共用同一竖井。弱电和强电线路,一般应分别设置在弱电竖井和强电竖井内。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在坚井两侧或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰。

3、避免邻近烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。

4、在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。

5、强电(电力)是动力电传输,弱电(电信)是视听信号传输。强、弱电井分置,是为防止强电流通过时产生的磁场干扰视听信号,这也是工程施工时供电线不能和信号线共同穿入一条线管的原因。

参考资料来源:百度百科-强电井

相似回答