关于剪力墙墙厚的问题

一段墙,如果一半是剪力墙一半是填充墙,剪力墙厚250甚至300,那剩下这段填充墙需不需要相应加厚呢,还是说填充墙还是200厚

第1个回答  2018-11-21
剪力墙是bw尺寸见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》 6.4.1 抗震墙的厚度,一、二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三、四级不应小于140mm且不刨、于层高或无支长度的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16,三、四级不宜小于层高或无支长度的1/20。底部加强部位的墙厚,一、二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16,三、四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/12,三、四级不宜小于层高或无支长度的1/16。
相似回答