99问答网
所有问题
西门子温度变送器如何更改参数
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-02-10
首先要进行西门子变频器控制方式的设置,一般来说参数设置的不仅是确保设备正常工作的参数,还应该考虑设备带动的负载情况。若是风机,P1300应该设置为1,若是泵类的负载,则应该调为0。
其次,进行加速时间的设定。一般时间的设定为自动制动时间的1/3,具体时间以实际为依据。
然后,要进行转动惯量的设置。一般来说在频率方面设置为5-10hz就可以了。
最后要进行快速调试参数设置,一般设置P10020=1,在这个指令下设备可以进行快速调整。
相似回答
某
温度变送器
的量程为25摄氏度--120摄氏度,输出信号为4-20mA,某模拟...
答:
温度
T=((N*20/24768)-4)*(120-25)/16 +25 ℃。N*20/24768将N转变为电流毫安数。(N*20/24768)-4)减去基数。(120-25)/16表示每毫安电流对应的摄氏度数值。+25℃加上对应4mA的℃基数。严谨计算的话,需要对(N*20/24768)-4)进行判断,当该值小于零时,输出错误标记。
西门子
300中0-250度的
温度变送器参数怎么
写入PLC
答:
第一步:将
温度变送器
输出的电流/电压接到模拟量输入模块 第二步:调用FC105功能将模拟量转换成工程量
西门子
plc200
温度变送器
输入4-20mA 模块em231
如何
编程读出温度,-40...
答:
然后,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。最后,不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。
温度变送器
按供电接线方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送...
在
西门子
PLC中,
如何
对热电阻信号进行转换,范围:0-300,当
温度
低于0度时...
答:
如果你用的是RTD模块,不需要转换,读取通道地址的数据,除以10就是温度值。如果用的是电流模块,你就要用
温度变送器
进行转换,转换为4-20MA的电流信号。分别对应地址值为6400-32000,也对应你的0-300度。当温度低于0度时,电流也为4ma,不需要转换。 河西风雨 | 发布于2011-01-26 举报| 评论 2 0
西门子
PLC...
西门子
plc的pid向导设置
答:
---你的P值=1.0,这里P是正值,则当PV大于SV时,输出变小,如果最小值设置为0,则PID输出为0。pv是过程变量值,也就是你的AIW0,是模拟量输入信号,但这是PID运算值,你的设置范围是:低限3200 高限16000,你输入电压是多少?如果按0-10V对应是0-32000时,你的输入值应该是1V至5V,你输入...
西门子
200smsrt
温度
,压力
怎么
编程
答:
西门子
200smsrt
温度
,压力按照
变送器
提供的信号输出接线方式进行正确编程。德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、...
西门子
EM231 AI2*RTD 接入PT100
温度
感测器来做PID控温该
怎么
程式设计...
答:
4、根据
温度
T和电阻R绘制图线,得到函式关系式; 5、重复测量,得到回程误差等静态引数。pt100温度感测
器如何
除错 pt100温度感测器是一种将温度变数转换为可传送的标准化输出讯号的仪表。主要用于工业过程温度引数的测量和控制。带感测器的
变送器
通常由两部分组成:感测器和讯号转换器。感测器主...
西门子
PLC EM231接的是热电偶0-400℃,选4-20mA; 当读出AIW0里面的数值...
答:
可以用T 直接显示
温度
值。模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:某压力
变送器
,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为...
西门子
plc200
温度变送器
输入4-20mA 模块em231
如何
编程读出温度,-40...
答:
在S7-200中,0-20mA对应的数据范围为0-32000,4mA相当于6400,也就是4-20mA
温度
传感器的数据范围为6400-32000(有效范围25600),这就对应了-40度到750度。整定公式:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。假设模拟量的标准电信号是A0-Am(如4-20mA),A/D转换后数值为D0-Dm(如6400-32000),设...
大家正在搜
西门子828d参数修改
西门子808d参数怎么改
西门子系统怎么改参数
西门子p0010无法更改
西门子参数设置
西门子触摸屏登录窗口更改
西门子电子锁怎么改密码
西门子30240参数
西门子增益参数