单相电压400v什么原因

如题所述

第1个回答  2022-10-11
电压偏高的原因:

1、供电所由于检修或其它原因造成你的入户线没有中性线(零线),这种状况你用验电笔测一下就知道。

2、变压器输出端的中性接地线断(或者接地不良),由于三相不可能绝对平衡供电,这样就造成部分用电户的电压严重超高,会烧坏部分电器。

在一些偏远地区或弱电网区的并网发电过程中,常因为线路阻抗的影响,河床狭窄,阻塞较多,而不得不抬高逆变器输出交流电压,河流水位增大,形成高水势才能流向大海,以保证交流电高效流向电网,河流汇入大海。

但这无形中会引发两类问题:一是输出电压高于逆变器自身保护电压值,使逆变器报错和执行保护性停机;二是并网点变压器容量较小,也就是“大海蓄水量不足”,这是很多地方限制并网容量在30%左右的原因,极易因电量超负荷上网,抬高电网电压,蓄水池蓄水能力不足,满溢。

毫无疑问,一是增大线缆规格,合理选择并网点;二是增容变压器,改善“蓄水能力”。其中,合理选择并网点和增容变压器都很容易理解,比如就近变压器选择并网点就是最常用并网点选择方式,而增容变压器就是给变压器增容。

这样就只剩下增大电缆规格了,用个形象的比喻,就是在靠近大海的位置扩大河床、清理淤泥,以显著减少河流中间阻力。

我国采用的都是380V/220V三相五线供电系统,即3相火线(L1、L2、L3)+1根零线N+1根地线PE。其中,任意一相火线与零线电压为220V;不同相火线与火线之间的电压为380V;火线与地线电压为220V。

现在大部分小区或者工厂都是采用10KV高压线引入,然后通过变压器把电压降到400V/230V,并引出三相五线,因为线路有压降,所以变压器出线端电压会高一点。当某个用户需要单相220V电源时,取一相火线,再加零线、地线,送至家庭总配电箱。

如果电工人员在接线时,误把火线当成了零线,这样入户线就变成了两根火线,那电压也就由220V变成了380V。如果是某一条街上火线零线电压变成了380V,那么几乎可以肯定是这条街的总零线接错了。

有些朋友说总零线断线,并且三相负荷不平衡,所以导致电压由220V升高到380V。我觉得这种说法不是很正确,可能性非常小。三相平衡时,电流在三相火线中串相连通并达到平衡,零线没有电流通过,这时可以省掉零线而不影响整个系统工作。也就是说三相平衡时,总零线要不要无所谓。

如果三相不平衡,此时零线又断了,那确实会造成某一相火线电压升高或者降低。就算极端情况,但是火线零线电压不可能上升到380V。
相似回答