WINCC里开关量怎么设置双击呀,大哥大姐们帮帮忙,急需
单击容易引起误操作
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-11
为了减少误操作,给你建议两个方法:
1、做一个确认画面,没次操作都对信号进行确认。
2、在程序里面做处理,比如对操作信号延时1S才有效
当然通过修改PLC程序来实现双击有效 也是很容易的。WINCC就什么也不要动了
第2个回答 2010-08-01
没有双击功能~但是你可以制作个确认画面用于信号确认。
你一定要做双击,那么就想象二次单击的操作,脚本放置计数器用于计数,设置定时用于确认用户是双击还是两次单击。
问题是,一个按钮这样做还可以,100个,1000个呢?
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
wincc开关量
报警
怎么
组态
答:
具体步骤如下:1、在项目管理器左边菜单中双击“报警记录”。2、在弹出的报警记录编辑器中选择
“消息”。3、在右边消息列表中选择“消息变量”,这里需要选择触发报警的变量。4、消息变量的数据类型可以是:二进制变量,无符号的8位值,无符号的16位值,无符号的32位值。5、填写消息位,也就是触发报...
博图
wincc
监控
开关量
时序
答:
1、打开
WinCC
软件,创建新的监控画面,可以选择
开关量
专用的模板进行创建。2、在画面中添加需要监控的开关量对象,可以通过WinCC提供的图形库或自定义绘制图形来实现。3、选择开关量对象,右键点击属性,进入属性编辑界面。在“绑定点”中选择需要绑定的开关量信号点,如开关量输入卡的输入点或PLC的输入点。
wincc 中开关量
报警
怎么
做
答:
在报警记录系统中组态离散量报警,自定义报警文本,连接变量即可
;在画面中组态一个报警窗口,运行时在窗口中会显示出来。
...200的
开关量
并在
wincc
组态一个报警指示灯
,如何
编程?
答:
1、下载EM277的GSD文件,网上很多 2、在300里组态,分配地址,不能重复 3、编写程序进行数据交换,默认在VB0.0开始。可以设置偏移 4、
wincc
与300组态把读取的变量设置报警
wincc开关量如何
定义 vbs脚本中 dim a as bool 怎么不行呀?
答:
首先 as bool 是错的应该是 As Boolen 其次在VBS里不允许规定变量类型
wincc
画面
如何
与PLC程序连接
答:
1.打开step7,新建一个项目和300站点 2.进入硬件配置,依次插入电源,CPU,信号模块,并记下MPI地址,默认为“2”,保存退出 3.在OB1中新建一段程序,保存退出 4.打开S7-PLCSIMV5.4,下载站点硬件配置及软件 5.打开
wincc
管理器,新建一个测试项目
,双击
变量管理添加变量:添加“S7-MPI”通道,新建...
求助:能否从
wincc里
设定PLC里的时间值?
答:
在WINCC里定义一个32位浮点数,格式转换为FloatToSimaticBCDTimer,线性转换为过程值0~9990,变量值0~9.99,地址为MW100,再将Timer的时间设为MW100,就可以直接在
WINCC里设置
时间了,单位为秒。
大家正在搜
大哥大姐们你们都是有钱
大哥大姐们你们都是有钱的人
开关量怎么测量
感谢大姐大哥对我们的好
大哥大姐们哪歌名
开关量怎么接
开关量什么意思
开关量和电平量
什么叫开关量
相关问题
在WINCC中怎么样制作一个开关量按钮
wincc里面做用户登录画面时的用户名和密码是怎么设置的?详...
如何做wincc开关量点的趋势
求助:能否从wincc里设定PLC里的时间值?
wincc 中开关量报警怎么做
哪位大哥大姐帮帮忙做个基于PLC的交流货梯程序设计论文,要5...
wincc组态I/O域类型有输入,输出和输入输出怎么设置
Wincc打开例程说用户没有该操作的权限,是什么问题