家中厨房配电箱电压不正常。火线与零线只有8或9V。电器无法使用。

家中厨房配电箱电压不正常。火线与零线只有8或9V。电器无法使用。此前因为电饭煲查粥的时候曾溢出。保护开关自动跳闸。之后,电饭煲倒置在阳台一天半才完全干透。但是配电箱的电压就在也不正常啦。经数字万用表实测,火线与零线为8V或9V,火线与地线则为239V。出问题的配电箱在厨房的厨柜上方(进厨房约3米)。还有一个配电箱统管全部用电(在刚进厨房的右边转角)。这个右边的配电箱进线、出线都没有问题。我也测过。出线的火线与零线还是230V 。但是到了下一个配电箱就不行啦。帮帮我吧!!

第1个回答  2010-08-15
你这问题很简单:1.你家配电箱安装了漏电开关(因为电饭煲查粥的时候曾溢出。保护开关自动跳闸。),属于漏电跳闸,你检查线路无其它问题后,将漏电开关上的恢复按钮按一下就好了。2.如果没有漏电开关,就要检查电箱的主开关了,实际上就是零线断线了,和火线没有形成回路,所以,只有感应电压9V。火线带电,和地线连接,能达到230V,说明火线是正常的。
第2个回答  2010-08-15
如果正如你所说,厨房右拐角电箱的进出线电压正常,那就测量一下出问题的电箱的进线电压是否正常,如果正常,就检测这个电箱总开关的出线是否电压正常,如果正常,就继续往下查,查到那段没电压,就是这段上级有故障。
第3个回答  2010-08-15
用万用表测量一下有问题的配电箱的进线开关的上口的电压,如果是220伏合上进线开关,测量开关的下口如果电压不是220伏则是此开关坏,如果进线开关的上口不是220伏则往上找原因。
第4个回答  2010-08-15
你这可能是在电饭煲查粥的时候曾溢出水来,使线路短路,零线开路,你不防测试一下线路通断情况了.
第5个回答  2010-08-15
零线烧断了本回答被提问者采纳
相似回答