11G101和12G901中剪力墙边缘构件使用绑扎搭接时怎么要求不一样?

11G101和12G901中剪力墙边缘构件使用绑扎搭接时怎么要求不一样?

第1个回答  推荐于2017-09-17
12G901-1第3-1页的主题是:剪力墙竖向钢筋连接位置。和11G101第71页的主题是:约束边缘构件YBZ构造。混身不搭界!自然不一样!倒与12G901-1第3-2、3-3、3-4、3-5页是呼应的!101第73页的主题是:构造边缘构件GBZ(注意不是:约束边缘构件YBZ)、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造,
  101第73页:“ 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的(绑扎搭接)与12G901-1第3-1页剪力墙竖向钢筋连接位置 约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置中的(绑扎搭接)。
前者是:剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的绑扎搭接:≥500 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。
后者是:楼板顶面 基础顶面 连接区中边缘构件纵筋绑扎搭接构造:≥0 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。
第2个回答  推荐于2017-09-14
首先,这两个要求没有多大的矛盾,常用的剪力墙混凝土等级及钢筋规格、等级差别并不是很大;
其次,图集是人编的,不可能没有丝毫差错,而做到天衣无缝;
再次,至今没有见到更正,确定谁对谁错;
我们能做的,是发现、提出、供编写组深究考虑,同时我们只能按照施工图选用的图集大样实施;作为网友无法评说,只能说到这一步。本回答被提问者采纳
相似回答