II类试验浪涌保护器零线不通过熔断器直接接入浪涌现场测的压敏电压和漏电流会变小,现场是没有通电的,把浪涌前端熔断器断开后(注意零线是直接从总开关那引入)测零线那一片浪涌压敏电压只有20多伏,漏电流为0。把直接连接的零线拆除测浪涌又正常,而且只有零线这一片是这样其他的都是正常(浪涌是没有问题的去气象局测过)。这是为什么?之后换了个4P的小型断路器再测零线那一片就是正常的。而且GB50343-2012上零线也不要求通过熔断器的呀。求解。配电柜的总开关如下图:
浪涌保护器安装现场:
熔断器三根相线从总空开接入,零线直接接入浪涌保护器。图:
浪涌前端熔断器图片:
看到你的回答很感激。首先第一点图3中没有防雷器。图3表示图2中防雷器前端熔断器接线是从此下面接的。第二点零线带电压很正常,可问题是此电路根本没通电,零线哪来的电压。第三点换了个4P的小型断路器再测零线那一片就是正常的。这里的关键字”正常“。是指测浪涌的压敏电压。压敏电压测到20多肯定是不合格的。回到我的问题出现我上面说的问题是什么原因导致的呢?
追答1、零线在电路中基本是连接到供电端点的,你测量的20v是对地还是对相线呢;
2、压敏电压在这里如何能够测到?你有仿真(闪电)高压发生器吗?
我测的20多是指浪涌的压敏电压。我们是用浪涌保护器安全巡检仪测的,这个是专门检测浪涌的。气象局也是用我们这个。
本回答被提问者采纳