顶层柱外侧钢筋直锚长度满足1.5LaE时钢筋是否可直锚

如题所述

不可以直锚!只有柱“内侧”钢筋直锚长度大于锚固长度时才可以直锚(参见06G901-1)。应采用03G101-1 56页 上构造要求。
事实上梁、柱节点钢筋不是锚固在柱、梁内,而是柱筋与梁筋的搭接。
搭接可采用两种方式:
一种是:搭接接头沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置,即(柱主筋伸至梁顶后弯折,并伸入梁内)与(梁主筋伸至柱主筋内侧弯折,再伸至梁底),两钢筋搭接,搭接长度不小于1.5倍的锚固长度。 这是将柱外侧纵向钢筋的相应部分弯入梁内,作梁上部纵向钢筋使用。(对应03G101-1上55页要求)
【注意因为是作梁上部纵向钢筋使用,因此柱钢筋必须伸入梁内】。
第二种是:搭接接头沿柱顶外侧布置,即将梁主筋伸至柱主筋内侧弯折,再与柱主筋搭接,这是将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在顶层端节点及其附近部位搭接。搭接1.7倍锚固长度(对应03G101-1上56页要求)
因此你所说的问题,“顶层柱外侧钢筋直锚长度满足1.5LaE时”如果按第一种方式考虑还要将钢筋伸入梁内,钢筋太浪费了。
所以直接按第二种方式考虑,柱内平直搭接1.7倍锚固长度就OK了!这种情况柱外侧钢筋在顶端应作12d的弯钩。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-24
不可以直锚,规范规定屋框梁弯锚。03G101——1描述很清楚。
陈教授也有过类似的解答!
第2个回答  2009-08-23
不可03上没有说明那么就是必须得做的。
第3个回答  2009-08-21
不可以,你看03G101,那上有规定,