1.某公共建筑,建筑高度120m,室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为+0.600m,1至5层,每层高度6m,其他楼层每层高度4.1m,建筑中设置了避难层,每个避难层按避难人数6000人设计,以下是该建筑中关于避难层设置情况的描述,其中符合规范的有( )。
A.避难层兼作了设备层,设备管道集中布置
B.第一个避难层设置在第11楼
C.设备管道区采用2.00h隔墙与避难区分隔
D.每个避难层净面积均为1500m²
E.避难层里设置了直接对外可开启的窗口,外窗采用乙级防火窗,未设置机械防烟设施
2.建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层的说法中,错误的是( )。
A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60m
B.封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统
C.通向避难层的疏散楼梯在避难层进行分隔
D.避难层可兼做设备层
3.下列关于避难走道的说法中,正确的是( )。
A.避难走道防火墙的耐火极限不低于3.00h,楼板的耐火极限不低于1.50h
B.防火分区开向前室的门应采用乙级防火门,前室开向避难走道的门应采用甲级防火门
C.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应小于50m
D.避难走道内部装修材料的燃烧性能应不低于A级
4.为了达到更理想的效果,现在许多电缆线路都采用耐火电缆。明敷的耐火电缆截面面积应不小于( )m²。
A.1.0
B.2.0
C.2.5
D.3.0
5.下列关于电线电缆导体材料的选择,说法错误的是( )。
A.固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆
B.工业及市政工程供电线路不应选用铝芯线缆
C.普通聚氯乙烯电线电缆燃烧时不会产生大量有毒烟气,适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑
D.橡胶电线电缆适用于移动式电气设备的供电线路
答案见下一页