单层工业厂房桩基础

因场地条件不好,需要采用桩基。厂房有2*5T吊车,柱脚弯矩350kN·m,轴力300kN,剪力100kN。做两桩基础好还是做1个人工挖孔桩好?弯矩相对轴力比较大,做2个500mm的桩承台估计要3m多,不然就有一个是抗拉。做人工挖孔桩地方标准要D≥1m,感觉比较浪费。桩端特征值3000kPa,持力层20m,场地无稳定地下水。求前辈指点。

柱脚弯矩较大,建议采用两桩承台,另个一方向拉地梁。弯矩不好算过就加大桩中心距,埋深承台。追问

谢谢你的回答。粗算一下 350/150=2.33m 就是说至少要2.33+0.5+0.5=3.4m长的承台才能让另一个桩不是受拉。厂房本来不大30m跨度9.3m檐口。做这么大一个承台 又长又窄又厚是不是有点不太合适。而且一个1m的桩自身抗弯也能满足了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考