99问答网
所有问题
管道煤气可以不装放散管吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-02-01
一般可以预留接口。由燃气公司封口贴检测标签。
第2个回答 2021-02-01
管道煤气不可以不装放散管。可根据现场调整放散管的位置。
相似回答
简述
煤气放散管
的具体
安装
位臵及安装要求?
答:
【答案】:(1)煤气设备和管道的最高处;(2)
煤气管道
以及卧式设备的末端;(3)煤气设备和管道隔断装臵前,管网隔断装臵前后支管闸阀在煤气总管旁0.5米以内,
可不
设
放散管
,应设放气头;(3)放散管口应高出煤气管道、设备和走台4M离地面10M。
焦炉地下室
煤气管道
末端
放散管
平时开着么
答:
这种情况平时不需要开启。
1、焦炉地下室煤气管道末端放散管是用于排放煤气的
,如果平时不使用时开着,会增加煤气泄漏的风险。2、焦炉地下室煤气是一种宝贵的能源资源,如果放散管一直开着,会导致煤气的浪费。为了节约能源和保护环境,平时不使用时应关闭放散管,避免煤气的不必要损耗。
室内
煤气管道安装
有哪些要求
答:
7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。8
地下室内燃气管道末端应设放散管
,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。10.2.22 液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置在地下室、半地下室内。当...
燃气管道
设计规范
答:
7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。 8
地下室内燃气管道末端应设放散管
,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。 注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。 10.2.22...
煤气
着火事故方法
答:
切记不要突然完全关闭开关或进行封水封,以免引发危险。如果
煤气
着火持续时间较长,设备已严重烧热,切勿急于用水直接冷却,以免造成
管道
变形或破裂。正确的做法是避免过快冷却,以保护设备安全。最后,如果火源位于管道内部,应关闭所有
放散管
,封闭人孔,以防止火势蔓延,并继续通入蒸汽进行灭火处理。
煤气放散管安装
要求有哪些?
答:
以及切断装置两侧应设置吹扫气出口的放散管,放散管距
煤气管道
1.5m高度处设置阀门,在
放散管道
上
安装
取样头。为此,企业在建设氮气球罐时应考虑煤气吹刷用氮气,并敷设相应的氮气管线,在煤气设备及煤气管道切断装置处安置吹扫接气管头,吹扫用气量为煤气管道容积的3〜5倍。
液化气储配站里,
管道
安全阀的
放散管
的放置是否有规范?
答:
有相关规范文件的。可以参考《城镇
燃气
设计规范》的设计要求。1 当
放散管
直径大于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、
煤气管道
、设备和走台4m 以上。2 当放散管直径小于或等于150mm 时,放散管管口应高出厂房顶面、煤气管道、设备和走台2.5 m以上。
煤气
燃烧装置应设哪些安全装置
答:
1、
煤气
支管上应装逆止装置或自动隔断装置 2、在空气
管道
上应设泄爆膜 3、煤气、空气管道应装低压报警装置 4、空气管道末段应设
放散管
,放散管应引到厂房外。
燃气管道
施工规范
答:
G、当
燃气管道
与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。 H、地下室内燃气管道末端应设
放散管
,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。 注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。 12、 液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置在地下室、半地下室内。
大家正在搜
管道煤气和瓶装煤气的区别
管道煤气可以改位置吗
管道煤气是天然气还是液化气
煤气管煤气公司给换吗
管道煤气的管子是什么管子
管道煤气安装要求
安装管道煤气怎么收费
管道煤气安装
报装管道煤气需要什么资料
相关问题
天然气管道放散管安装规范和注意事项都有哪些
室内燃气管道阀门和放散管如何设置?
天然气放散的具体解释和起到的作用是什么
对煤气放散管的高度有什么要求
安全评价:燃气管道与放散管之间不应设置阀门,是什么规范哪一条...
煤气灶如果用煤气管不用管道需要安装什么吗
燃气设计中有关锅炉、放散管、报警器的问题。
煤气管道放散总管出房顶前是否需要加阀