氨制冷系统怎样从低压侧充氨

如题所述

第1个回答  2023-01-11
氨制冷系统从低压侧充氨步骤如下:
1、系统在充氨之前,确认整个系统试压、捡漏等都符合和达到设计及技术标准,机房的各项安全应符合规范要求,并具备有应急处理方案和措施。
2、从系统的低压侧或特定的加液口(多机组合的系统可在调节台预留的加液口)用专用的高压胶管或无缝钢管与氨罐(槽)或汽车氨槽车连接好。
3、将整个系统抽成真空并保持绝对密封,利用系统的真空与氨罐(槽)或汽车氨槽车的压差,除压缩机的吸排气阀和通大气的阀门关闭外,开启其它各阀,开启氨罐(槽)或汽车氨槽车的出液阀,氨液便快速流进系统。
4、待系统的压力与氨罐(槽)或汽车氨槽车的压力平衡后,利用压缩机运转吸入。关闭氨罐(槽)或汽车氨槽车的出液阀,关闭加液口的加液阀和系统的氨储液器的出液阀(供液阀),向冷凝器和压缩机气缸冷却水系统供水,开启压缩机的排气阀,启动压缩机,开启压缩机的吸气阀,压缩机完全运转正常,重新打开氨罐(槽)或汽车氨槽车的出液阀,开启加液口的加液阀,该阀就像节流阀一样调节进入系统蒸发器的氨液量,切不可开快开大,以免造成压缩机的液击。
5、系统中的氨储液器的液位在60~70%时关闭氨罐(槽)或汽车氨槽车的出液阀,5分钟后关闭加液口的加液阀,10分钟后关闭压缩机的吸气阀停止运转,关闭压缩机的排气阀,气缸冷却水和冷凝器的供水阀。整个系统氨制冷剂的加注完毕。