2017新消防法对消防水泵的控制要求

如题所述

第1个回答  2024-07-04
一、消防水泵控制柜的设置位置要求:
1. 消防水泵控制柜应安装在消防水泵房或专用的消防水泵控制室内。
2. 在自动水灭火系统为开式系统且自动启动存在困难的情况下,需经过论证后,消防水泵方可设置为手动启动状态,并确保24小时有专人值班监控。
二、自动启泵与停泵的控制功能:
3. 消防水泵不应具备自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救实际情况手动确定。
4. 从接到启泵信号到消防水泵正常运转的自动启动时间不应超过2分钟。
三、消防水泵的自动启动信号来源:
5. 消防水泵应由消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。消防水泵房内的压力开关宜接入消防水泵控制柜内。
四、水泵的操作方式:
6. 消防水泵应具备手动启停和自动启动的功能。
五、稳压泵的控制要求:
7. 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器进行控制。
扩展资料:
消防泵的性能和测试要求相较于生活水泵和生产水泵应有更高的标准。然而,我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求未做出详细的特别规定,导致在选用消防水泵时缺乏依据,出现了诸多问题。NFPA20标准对消防泵的性能要求包括:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时,该标准还规定在消防泵出水管上应安装测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,并在出水管上设置直径大于89mm的压力表。建议我国相关部门参考美国标准,对消防泵的设计和选用提出更具针对性和明确性的要求,以便在实际选用和检测过程中有据可依。
参考资料来源:
- 百度百科-消防水泵
- 百度百科-中华人民共和国消防法
- 中国消防资源网——消防给水及消火栓系统技术规范
相似回答
大家正在搜