第1个回答 2024-07-20
三菱M70系统机械零点的设定过程需要按照特定步骤进行。首先,针对初次或重新回绝对值零点的情况,你需要设定参数#2049。如果是第一次,将它设为"4",确保伺服和机床都断电,然后上电,避免出现伺服数码管报警。如果之前设过并希望重置,需将#2049设为"0",等待约20秒消除系统错误零点记忆,再设回"4",重复断电上电操作,可能出现Z70绝对位置错误0001报警。
接着进入绝对值设定画面,将#0设为"1",通过手轮或手动方式将轴移动到基准点,再将#1设为"1",此时画面显示完成,断电重启即可完成回零。如有偏差,可通过设定#2号来调整。