地下室地坪混凝土厚度:
1) 地下室电梯间的地面标高原则为电梯基坑深度不得小于1.75m,考虑装修面50mm综合控制电梯间外地坪砼厚度,地下室地坪砼面不得高过电梯间地面、设备房地面。
2) 人防部位则根据防爆地漏的顶面标高、人防门门槛高度综合控制砼厚度,全密闭式人防门地下室地坪面则比人防门槛低150mm,其余人防门门槛部位砼面不得超过门槛顶面。
3)本工程先确定最低点厚度,再找坡,砼平均厚度控制在100mm之间,局部灵活调整厚度找坡。本回答被提问者采纳