新时达电梯显示开门按键动作中,不知道哪来的开门信号,光幕短接也不行,主板也不报故障
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-10-19
查查开门按钮和厅外呼梯按钮是否有粘连,如果都没问题,那换一块02板再试试。
追问
按钮没粘连,外呼通讯也拔了,02板也换了
本回答被网友采纳
相似回答
...
新时达
系统
,电梯
正常运行不定时
出现开门
后不关门(无动静、
光幕
没有...
答:
控制系统故障吧
最起码,厅门部分是有自动关门装置的
说明可能是轿门部分出故障了
新时达
故障37如何处理
答:
一、首先检查门锁是否有短接现象,门锁接线有无问题,门锁继电器触点有无粘连
。二、再检查开关门过程有无机械问题,要求开关门过程顺畅,开门宽度要比门框略大;门机减速开关、到位开关要与门机变频器输入端的逻辑关系匹配;门...
新时达
F5021
电梯开门
故障
答:
此故障初步分析为:通讯故障
与此故障有关的 轿内串行系统控制,通许板接线是否良好 外呼显示板是否有坏的 (逐一排查)门机编码器、门机变频器有干扰? 门机电路板接线、、、做遍自学习 主板Y4输出是否干扰、JP4插头·...
新时达
系统
电梯不
关门
答:
门锁打不开故障
开门信号
输出连续15秒没有开门到位(门锁信号不在除外)
,出现
3次 厅门锁被短接故障: 电梯在门区,有厅门锁信号但没有轿门锁且有开门限位(持续1.5秒)信号(仅对于厅轿门分开高压输入的有效)06、门锁闭合不...
上海
新时达
电气股份有限公司的维修常见问题
答:
轿厢通讯
,主板
将检测SM-02 的输入
信号,
接上通讯线后
出现不
能运行的现象,一般是由下面原因所造成的: 1):门机
的开门
到位信号不正确,如果门锁闭合时开门到位
信号动作,
那么电梯检修将不能运行; 2):如果超载信号动作,那么电梯检修将不能...
新时达电梯
故障代码
答:
原因:下限位开关误动作或移动后未写层;编码器损坏。处理:检查下限位开关、重新写层、更换编码器。E05―电梯到站不开门。原因:门锁短接、门机皮带打滑、门机不工作。处理:排除短接、检查门机皮带及门机控制器。E06―门关...
新时达
45故障怎么维修
答:
如果门锁闭合时开门到位
信号动作,
那么电梯检修将不能运行;2):如果超载信号动作,那么电梯检修将不能运行。2、故障解释:这个是显示在板载操作器上的累计故障次数大于3到5次,所以故障抱死。只会在板载操作器上有这个故障...
...申菱门机
,光幕
没问题,就是不关门, 系统说是(
开门按键动作
)一...
答:
检查地线是否可靠正常;检查02板的周边线路、门机变频器是否工作正常。
霍普曼
电梯,新时达
系统5021板子
,电梯
平层后一直重复开关门
,不
走车_百...
答:
检查光幕在关门到位的时候有没有
动作,
一般为两条光幕在关到位时错位太多,或是光幕线有问题;另外就是关门到位时02板没收到关门到位信号。