刘工你好,我想请教一下,7层砌体住宅,因为地基承载力只有180kpa,最大线荷载320,

刘工你好,我想请教一下,7层砌体住宅,因为地基承载力只有180kpa,最大线荷载320,采用有筋墙下条基,计算后条基总宽度1700mm,平面布置时多处重叠,重叠部分考虑做成整板,此处整板该如何计算?按筏板基础考虑?还是按多道墙同时作用于条基上?

第1个回答  2014-01-08
按筏板基础考虑。就是一块板,上面有多道墙,这样的基础计算简图。我不是刘工,可以回复你不。
第2个回答  2014-01-08

比如这块板,地基承载能力计算时,这块面积乘上180kpa必需满足≧板上所有墙体荷载的和,否则,板再厚、配筋再多也枉然。此时就应该考虑增加埋深寻找适合的持力层,或地基处理、改变基础型式。注意的是题说的最大线荷载320KN/m是不是荷载的标准组合值?考虑过活荷载的折减没有?

当地基承载能力计算满足后,才能对基础板(构件)进行抗剪、抗弯的设计计算,这时倒过来看,板上的荷载是土的净反力(扣除板自重的、而且是荷载的基本组合值),近似计算每米宽板带两个方向是多跨板带两端悬挑的模型,荷载在两个方向的分配比较麻烦,只能取近似。也可已用有限元软件电算。

本回答被提问者和网友采纳