一栋框架结构上一层对比下一层向一侧倾斜了7CM,在不拆除的情况下怎么把误差降到最低(有施工图纸)
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-11-27
层间倾斜了70mm! 是现行规范GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定容许偏差8mm的9倍。见该规范表8.3.2.1。鉴于这种危险状态,是不可能整改而不返工的。无法达到验收。
本回答被网友采纳
相似回答
建筑物沉降观测方法是什么?
答:
第一,在施工期间沉降观测次数安排不合理,会导致观测成果不能准确反映沉降曲线的细部变化,因此,施工期间较大荷重增加前后,如基础浇筑、回填土、安装柱子、结构每完成i层、设备安装、设备运转、工业炉砌筑期间、烟囱每增加15m左右等,均应进行观测;当基础附近地面荷重突然增加,周围大量积水及暴雨后,周围大量挖土方等,均应...
多高层
结构的
弹塑性分析
答:
对于罕遇地震作用下的结构弹塑性变形验算的方法,抗震规范5.5.3条给出了明确的规定:不超过12层且层刚度无突变的钢筋混凝土
框架结构
、单层钢筋混凝土柱厂房可采用简化分析方法;除此之外的其他建筑结构,均可采用弹塑性时程分析方法或静力弹塑性(推覆)分析方法。可见对于大量的已建、在建和拟建的建筑结构,尤其是高层、超...
探索建筑工程
框架
剪力墙
结构
工程施工技术?
答:
但是框架本身的相关刚度连续不断的缩小,那么剪力墙本身的弯矩依然达到了弯矩的80%以上,这就需要采取相应的必要方式来对结构进行强化,达到减震、抗震的目的。2、框架剪力墙的受力性只从从框架剪力墙本身的平面结构成进行检查,框剪结构本身是一个全垂直在地面上的一个结构体明显的突出的
框架,
而且本身的空腹悬臂梁接受...
...层是
框架结构,
由于放线的局限性,二层的柱子与
一层的
柱子有个别偏离了...
答:
按说,有2公分的偏差,是规范所不允许的,这样不仅仅是柱子截面小了,还有,在这个地方,形成的“细腰”会造成应力集中,当然,如果说仅仅在
结构层
出现了这样的问题,由于板梁的共同作用,危害没那么大,最主要的危害也就是观感和建筑面积的问题了。同时,你也会受到监理的勒索。
层间隔震技术在地铁车辆段大平台上部土地开发上的应用研究?
答:
计算时考虑非线性变形集中在隔震层,而结构构件均保持线弹性阶段。计算结果分析整理如下:综合上述表中数据,9层住宅V隔/V不隔在0.17~0.29之间,小于0.35,可以认为水平减震系数按0.5设计,大平台上9层住宅水平地震作用按降一度即7度设计;大平台V隔/V不隔最大值在0.62~0.79之间,水平地震剪力降低21%~38%,其抗震...
问个问题:同
一栋
楼同一单元高楼层的房子套内面积会比低楼层的大吗?
答:
相对误差应该不很大,否则,将无法通过验收。
框架
柱歪
了怎么
办
答:
因《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定墙、柱、梁轴线位置允许偏差为8mm,如果偏位超出保护层不大于8mm,可以将该柱轴线向偏位侧偏移8mm弹线,然后再按1:6的斜度调整到位。二、加大截面 方法三 当偏位量过大时,若加大柱截面尺寸不影响空间布置,则加大柱截面尺寸
,在上一层
柱根处调直回...
这么多建筑
结构
类型,施工时有啥不同吗?
答:
钢
结构的
柱子安装后,将上方的固定螺母与预埋螺栓焊接,还应将下方的螺母点焊。将柱基底板下的预留缝隙填塞膨胀混凝土,柱脚在地面以下的部分用混凝土包裹(保护层厚度不小于5cm),并使包裹的混凝土高出地面至少15cm。高强螺栓接触面(1)主梁与柱、主梁与次梁的连接板和主次梁端部的连接孔制作易产生下述4种安装缺陷。
框架
高层
怎么
用经纬仪把
下一层
轴线引上来?
答:
必须用到线垂,每一层楼板都预留了放线孔,先在孔上钉长条模板,再用重型线垂对准基点,一般基点在网点顶
层上,
待到钢丝线稳定后在模板上刻下印记,注意模版上的印记必须是两个方向都对正
下一层的
轴线,用此法引两个放线孔,剩下的就可以用经纬仪转90度配合钢尺来解决了 ...