99问答网
所有问题
松下a4伺服驱动器参数设置锁不了
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-02-28
松下伺服没有参数密码锁定功能
相似回答
通电后
a4松下伺服
电机为什么锁的不是很死,手动转电机转子,控制器显示有...
答:
伺服
电机的刚性小,锁的不紧,松开后会自动回去的。
麻烦您问下,我在
松下驱动器A4系列
里
参数设置
好后,为什么一重新上电后...
答:
你修改完成之后,最后一步要保存的,你应该是没有保存。举个例子来说,Pr42是我当前最后一个改好的
参数
,其他参数我已经改了,我
设置
成3,然后按一次set 返回到pr42,再按一次mode,显示EE-SEE,接着按一次SET,显示EEP——然后你再按住向上的那个方向键保持5S 不要松开就ok了,待显示FINISH或者RESE...
怎样对
松下A4伺服
马达调0
答:
“先按m键面板显示pr0.00时再按s键调节pr0.00到pr0.06再按s键调节参数值(pr0.06
参数设定
范围0/1,出厂设定为0,如果想让其反方向旋转只需设定为1即可(当然如果开始是1,那就改为0)),调节完后按m键至面板出现eeset,长按“向上”键存储,如果面板显示finish就表明不用从新上电,ready就要重新上...
松下伺服
电机
A4系列
如何
设置参数
。电机好象有失步的现象
答:
我觉得并非是断开servo-on servo-on是29号管脚 与指令脉冲毫无相干 只要你外加的24V直流电源还在 你停止发脉冲还是处于servo-on状态的 我觉得原因惯量的问题 如果你是
A4系列
的
驱动
建议你看下pr20号
参数
这个参数可以往上加一加 如果你是A5系列的那就是pr004号参数 意义与pr20一样。
松下驱动器
怎么
设置参数
答:
参数设置
很简单 上电显示 r_0 按一次set 再按mode切换监视器模式 找到pr_roo(
A4系列
的)或者Prr_000.(A5系列的)然后按上下键找到你要修改的参数代码 -按set-修改数值-按下set(显示当前修改参数代码)-按下mode(显示EE_SET)-按下set(出现EEP_)-按住向上键(5s钟)-显示finish或者reset(...
松下伺服驱动器参数设置
如何保存
答:
A/
A4系列
改完
参数
之后 按一下set 返回到 pr__,再按一次mode 出现EE-SEE,再按一下set,出现EEP---,按住向上的方向键保持5秒钟,出现finishe 或者reset就可 A5系列 改完参数之后 长按set 返回到 pr__,再按一次mode 出现EE-SEE,再按一下set,出现EEP---,按住向上的方向键保持5秒...
松下A4伺服驱动器参数
如何恢复出厂值
答:
1)松下
伺服驱动器
修改
参数
的操作方法 a.接通驱动器电源;b.按操作面板上的“set”键;c.按住“mode”键,选择参数页面 pr _00
松下a4
数字交流伺服调试说明书 5 d.用上 ○ ∧ ,下 ○ ∨ 按钮,选择你需要修改参数的参数号码 pr _42 (例修改42号参数);e.按“set”键,显示原来的参数值 00;f....
松下A4伺服参数
调整
答:
1、准备好监控软件(
松下
提供),没有监控的调试是无法确认效果的(如果要求不高另当别论)2、
设置
负载惯量比,负载惯量通常是机械计算得出的,除以电机转子惯量,再乘100就是这个比值。3、设置小的位置增益,关闭速度积分,然后用阶跃信号,观察电机响应(通过软件观察,同时听电机是否有异常声音,如尖锐...
松下a4伺服驱动器
如何查看
参数
答:
松下a4伺服驱动器参数
查看方式如下:1、首先a4伺服务器有a4系列各型号的通用参数,参数Pr5E(转矩限制设置)根据不同的电机可以
设置不
同的最大值。2、然后就是参数Pr6C(外接制动电阻设置)的缺省值因不同的驱动器而不同,缺省值带()的参数可以在实时自动增益调整时自动
设定
。3、接着就是参数的详细...
大家正在搜
松下a5伺服驱动器参数设置
松下伺服驱动器参数设置保存
松下伺服驱动器参数设置说明书
松下伺服驱动器手动怎么设置
松下伺服驱动器设置方法
松下驱动器参数设置
松下伺服驱动器刚性设置
松下伺服控制器的参数设置
伺服驱动器参数设置方法
相关问题
松下伺服驱动器参数设置如何保存
松下伺服驱动器要怎么设置参数?
松下伺服驱动器A5怎么打开面板锁定
松下a4伺服驱动器如何查看参数
松下A4伺服电机 速度控制模式怎么接线 设置哪些参数
请教松下A4伺服怎么设置内部指令1运行
松下A4伺服驱动器参数