99问答网
所有问题
400立方消防水池能满足多少建筑面积消防的使用?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-14
一次消防用水量为需要同时作用的室内、室外各消防水系统的最大用水量之和。各消防水系统的用水量根据建筑的用途功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性等确定设计流量和火灾延续时间。
相似回答
大侠们请问下
建筑
设计中,地下室设备用房有什么规定?
答:
1、消防水池要400立方、生活水池约200立方,加上水泵房,约400~500平方米
;2、消防控制室约50平方米;配电房约200~300平方米;发电机房约150平米。3、通风机房如果不是人防地下室可不设,空调机房约300平方米。
400立方的消防水池能满足多少
平方
建筑消防面积使用?
答:
这个需要看
建筑的使用
功能用途,层数跟建筑高度,建筑体积,决定的
消防
灭火流量来确定
水池
大小。
消防水池
大小怎么确定
答:
一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。根据
建筑
设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池的
有效容量应
满足
在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消...
消防池 请问
多大建筑面积
需要
消防池?
答:
消防水池
并不是按照
建筑面积
设置的。符合下列规定之一的,应设置消防水池:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不
能满足
室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑...
关于工厂给排水
消防水池
容量的问题
答:
应按其中设计流量最大者确定。所以,都是室外消防流量,应按仓库的25L/s来作为室外消防流量,所以消防水量为 25*3.6*3=270m³为什么做400m³?你要看
消防水池的
设计图,270立方是有效容积,
400立方
是总容积,也就是说有130立方是无效容积,这可以说的通。
消防水池
容积怎麼计算
答:
用室内消防用水量加上室外消防用水量即为消防水池容积。所以实际工程计算中,
消防水池的
容积一般由室内消防用水量来定。而室内消防用水一般包括室内消防栓用水量和自动喷淋用水量。按照规范计算,一般中型厂区在200立方以下;中型
建筑
小区在
400立方
左右。
屋顶
消防
水箱
答:
共用屋顶水箱时容积最大18
立方
米。《高层民用
建筑
设计防火规范》中有明确说明。
消防水池的
容积如何计算?
答:
消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。V=V1+V2 式中 V——
建筑消防
给水一起火灾灭火用水总量(m3);V1——室外消防给水一起火灾灭火用水量(m3);V2——室内消防给水一起火灾灭火用...
一起学消防:
消防水池
设置要求
答:
3.
消防水池的
总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立
使用的消防水池
;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应
能满足消防
给水设计流量的要求。4. 高层民用
建筑
高压消防给水系统的高位消防水池总...
大家正在搜
消防水池与建筑面积的关系
消防水池覆盖多大建筑面积
消防水池建筑面积
消防水池计算建筑面积
消防水池是否计算建筑面积
地下消防水池算不算建筑面积
地下室消防水池是否计算建筑面积
方形水池的建筑面积怎么计算
建筑面积的消防要求
相关问题
消防水池400立方能供多长时间
400立方消防水池需要多少吨钢筋
400立方消防水池用土建还是玻璃钢好
想做一个400立方的消防水池,请问挖一400方的坑,然后放进...
地下消防水池到底算不算建筑面积
剪力墙200立方与400立方消防水池结构有什么不同
900立方的消防水池,平面画多大平方
400矩形室外消防水池造价