下列关于气体灭火系统管道强度试验和气密性试验说法,不正确是( )。

A.气压强度试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa
B.七氟丙烷水压强度试验压力为13Mpa。
C.灭火剂输送管道气密性试应加压至试验压力保压30min压降不大于10%
D.灭火剂输送管道吹扫时可采用压缩空气或氮气,吹扫时,管道末端气体流速不应小于20m/s

第1个回答  2023-05-21
【答案】:B
七氟丙烷水压强度试验压力应为 1.5 倍最大工作压力(6.7MPa),即为 10.05 MPa, 当水压试验条件不具备时可按照 1.15 倍最大工作压力(6.7MPa)