外循环双层幕墙 内层玻璃 lowe 好吗

如题所述

第1个回答  2017-06-28
无论是作为施工图纸还是论文作业需要解决:
解决通透性的问题的同时需要考虑JGJ113对玻璃板块尺寸及厚度是有要求的;安全性要求日趋严格
解决通风百叶的尺寸是结合暖通专业的通风换气量决定的,影响百叶尺寸的因素主要有:暖通专业的通风量要求、百叶的通风率;一般情况下百叶是布在层间非透明位置。图纸位置没有问题。
节能方面:由于双层幕墙的构造较为复杂,其节能效果肯定比普通幕墙要好得多,我个人认为节能方面起主要作用的是内外层之间形成的空气层和内层玻璃;如果需要精确数值;建议进行类似流体分析之类的作法——过往经验中,我们遇到的情况是请XX大学的老师建模分析的,这个对我来说——我搞不定。~~~而且建筑节能效果是整体权衡的结果;可以考虑从这方面入手,或按节能计算书的要求进行幕墙的配置;至于基于热工的考虑可以的把内层玻璃采用LOW-E膜的形式。但是客观地说,双层幕墙如果设计不当反而会成蒸笼~~~,夏天尤其明显!!!
图二、图三既然选用的整体单元的形式,结构计算时可以考虑内外层龙骨连接在一起进行整体计算。(最后一张图明显与前面几张不匹配)
层间防火的处理尤其重要,要仔细考虑,建议再看看标准图集,仔细体会~~~</ol>一个15年苦逼幕墙画图工的胡言乱语,希望对你有用~~~