plc二进制定时怎么设置?如何调整?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-10-05
这两个定时器时间是一样的,即100X100MS=10秒。
上面的定时器的时间设定为BCD码,下面定时器的时间设定为二进制数。
在现在的Omron机型中,例如CJ2H,已经支持一个程序中混合使用这两种定时器,而早期机型中,只能使用其中一种,默认为BCD定时器,通过PLC属性中可以切换为二进制定时器。
如果你要定时2秒,那么2秒除以时基100MS,就是20
BCD定时器中,你写入#20,二进制定时器中,你需要写入&20
相似回答
怎样
用
PLC
做
定时
器?
答:
(1)基本延时环节,下图中当线圈得电后T0延时6s后其触点导通 (2)延时断开电路,下图中T0延时6s后断开,Y0失电。
pLc
中的
定时
器参数
怎么
修改
答:
1、使用人机界面 PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高
。2、使用PLC内置的模拟电位器 小型PLC一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱plcFX1N、FX1S的外部调节寄存器D8030和D8031的值与模拟电位器的位置相对应。S7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是SMB...
欧姆龙
plc
指令问题,请大神来解答
答:
上面的定时器的时间设定为BCD码,下面定时器的时间设定为二进制数。在现在的Omron机型中,例如CJ2H,已经支持一个程序中混合使用这两种定时器,而早期机型中,只能使用其中一种,默认为BCD定时器,通过
PLC
属性中可以切换为
二进制定时
器。如果你要
定时2
秒,那么2秒除以时基100MS,就是20 BCD定时器中,你...
欧姆龙
PLC定时
器3秒
如何
设定
??
答:
应该使用TIMX
,&30来写 也就是用BIN类型的定时器 不可以用BCD类型的 如果是CP1E的话可以直接输入TIMX 如果是CP1H的话在PLC属性里面勾上“以二进制形式执行定时器/计数器(T)”
欧姆龙
plc
长
定时
器TIML输入问题
答:
默认为BCD定时时间,所以,你的TIMX指令不能输入,你可以在
PLC
属性中勾选使用
二进制定时
器,这样,你就可以输入TIMX指令,但是,这种状况下你将不能使用BCD定时器,例如TIM指令。现在的诸如CJ2的机型,可以混合使用上述的两种定时器,也就是说,现在的机型中你可以使用TIMX,也可以使用TIM指令。
plc定时
器当前值达到最大值还能再增吗
答:
不能了。16位
二进制
存储器。其最大值乘以
定时
器的计时单位值即是定时器的最大计时范围值(32767)
西门子
PLC
S7-300 中
定时
器的BI BCD是什么意思?
答:
如果在那里连接变量,你可以得到已经
定时
掉的时间,BI表示用
二进制
方式表示,BCD表示用BCD码表示已经定时过去的时间。
关于欧母龙
PLC
的数值问题,假如我把IR00100到IR00115里面的16个继电器都...
答:
要想把你的
定时
器类型
设置
为
二进制
模式,需要将整个程序内的定时器全部改掉,但是一个关键的设定,在工程区域上面的New project的地方点击鼠标右键,选最下面的属性,可以看到一个选项是“以二进制执行TIN/CNT"。选好后按回车就会出现提示,说整个程序都要转换,你再逐个修改TIM为TIMX,或高速定时器TIMH...
plc
中的
定时
器有什么作用?
答:
1、T0
定时
10分钟,计数器
设置
600次;每10分钟,计数器+1,计数到600,得到输出
2
、定时器T0+定时器T1+定时器T2+XX 当计数器计数达到10*60,也就是十小时后,输出线圈接通,这就完成了10小时的定时,定时器的每一次定时时间长短不同的
PLC
不一样,即使同一个PLC也有不同的定时器。
大家正在搜
plc二进制转十进制怎么转
excel如何将二进制转十进制
二进制和十进制在plc有什么用
plc二进制怎么算
plc二进制如何理解
plc二进制如何编程
三菱plc二进制与十进制的使用
plc十进制转二进制
三菱plc十进制转二进制