99问答网
所有问题
fx2n系列的plc定时器和计数器实现长延时一小时的计时
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-06-16
LD M0---/--LDI T0-------------OUT T0 K600 (一分钟定时)
/
---LDP T0-----------OUT C0 K60 (60分钟计时)
LD C0---------------------------OUT Y0 一小时,时间到。
这个程序M0需要一直得电,M0断电后,停止计时。
一小时时间到了以后,不要忘记RST C0。把计数器清零。
第2个回答 2014-06-16
使用内部秒脉冲信号M8013,加C计数器,C够3600次=1小时了。本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
fx2n系列plc定时器和计数器延时实现长延时为1小时的计时...
试用两种方法实现PLC定时器10小时的延时电路程序
指示灯长延时点亮的PLC控制控制要求使用一个三秒定时器和一计...
简要回答plc编程过程中如何实现超过定时器设定纸的长延时?
设计一个延时10000小时的长延时电路,画出PLC梯形图,解...
plc问题求解答。请设计一个延时时间为4小时的长延时定时器。
omron plc长延时程序怎么写
S7-200定时器最长定时时间是多少? 试采用经验设计法利用...